судя по другой теме, лучше уж не МЭ а что-то по серьезнее :) а то будет человек активку в минусе считать :)
Вид для печати
судя по другой теме, лучше уж не МЭ а что-то по серьезнее :) а то будет человек активку в минусе считать :)
А Вам не кажется, что этот вами используемый прибор предназначен для измерения постоянного тока(напряжения) и неуместен в данном случае и Вас не смущают такие слова в описании характеристик прибора как: "с внешним шунтом", я к тому, что шунты применяют только на постоянном токе: http://www.el3812omsk.narod.ru/katalog/iv/s01.htm
https://cheboksary.energoportal.ru/c...01-564701.html
Да, Сергей Вы правы - не Щ01 а ЩП01, виноват!
Вложение 49161. Именно этот прибор на 400Гц, но по нижайшей просьбе могут сделать и на 50Гц.
А почему такое недоверие к собственной продукции?:)Цитата:
Сообщение от Ревака Юрий
Программируемые реле установлены в схемах сигнализации и защиты деаэраторов , сетевых подогревателях, паровых и водогрейных котлах. Все работает. Планируем применить их в схемах АВР.
Тут дело не в доверии, РЗА трансформаторов если мы говорим о ДЗТ, МТЗ, ТЗНП требует другого класса оборудования, обеспечивающего измерения токов, напряжений по всем фазам в реальном времени, и не только 50Гц, но и гармоник. ПР подходит если нужно замерить величину тока (не мгновенных значений) и отключить по перегрузу, в схемах АВР, поэтому когда прозвучало защита трансформатора на ПР, я удивился, хотя если речь идет про сухой трансформатор малой мощности, то ПР там подойдет.