turkish945 Напиши мне хоть как их правильно подключать. Там на трансах есть номера контактов "1" и "2".
Это я виноват - я фиг знает как их подключать правильно, а проверить без трёх фаз было негде!
Вид для печати
turkish945 Напиши мне хоть как их правильно подключать. Там на трансах есть номера контактов "1" и "2".
Это я виноват - я фиг знает как их подключать правильно, а проверить без трёх фаз было негде!
Тип ТТ приведите.
Сбоку ТТ все нарисовано.
1 - I*, 2 - I*N
Совсем нет.
1 - вытекание тока, 2 - втекание. Ток вторичной цепи течет от 1 к 2 при условии, что первичная цепь подключена правильно.
Подключать N не надо. Теоретически, подключают к PE, для безопасности при аварийных режимах (обрыв вторичной цепи, напомню, нельзя размыкать источник ТОКА - получиться бесконечное напряжение), так делают на счетчиках, но что там сделал ОВЕН - не знаю.
Я не понимаю ASo. Я ни разу, если что, не подключал даже ссётчики с ТТока - у меня всё до 63А.
Давайте разбираться совместно.
Если посмотреть на подключение КМС-Ф1 от ОВЕНа: https://owen.ru/uploads/13/podklyuch..._cherez_ta.jpg
то там видно что у транса тока и нагрузки есть общий провод. Вот это что? Контакт "2"? Я его на ноль подключал, когда КМСки монтировал.
Вот про МЭ110...3М схема: https://owen.ru/uploads/26/podklyuchenie-mie110-220.jpg - там у трансов токов показаны нули N. Это тоже контакт "2"?
При этом, если контакт "2" - это ноль, то важно ли положение провода через транс тока?
Важно ли проводить его сверху вниз или снизу вверх? Или пофигу?
Нет здесь нулей, это вторичные обмотки. Гальванически развязанные.
Но есть теоритетические основы электротехники. В которых, для переменного тока, используются операции с комплексными числами, это не просто удобно, это офигительно красиво.
И там имеет значение направление вектора тока и напряжения.
Поэтому, просто подключите вот так, и все будет правильно. Если ПО правильное.
Направление тока через первичную обмотку важно. Иначе надо менять подключение вторичной, вектор тока развернется на 180 град.
На схемах, когда важно, начало обмотки обозначают точкой - надо соблюдать.
На этих ТТ Р - первичная обмотка, S - вторичная. А начало и конец по возрастанию букв или цифр. Здесь от K к L.
Непонятно, обычно ТТ маркируются так: силовая часть(первичка) I1- к генератору, I2 - к нагрузке, вторичная обмотка U1, U2 - согласно схемы к счётчику(токовой катушке) или другому устройству! Как бы путать нечего! Если даже попутали и первичку ТТ неправильно поставили можно не переставлять ТТ(не разворачивать на 180°), а во вторичке U1 и U2 тоже поменять местами, всё будет нормально функционировать! Правда инспектору энергонадзора это не докажешь, как будто туда набирают только тупеньких, не знающий простых азов!