та именно так и предложено. тут речь в итоге пошла о 2 датчиках, которые так подключить не получится, поскольку земли каналов в обоих приборах объединены.
Можно запитать НП от одного БП.
07.02.2020, 11:41
Сергей0308
Цитата:
Сообщение от Чили-Рома
Можно запитать НП от одного БП.
Так они и запитываются от одного БП, какой смысл использовать два БП(гальванически развязать цепи питания), если минусы аналоговых входов обеих приборов объединены вместе(общие) и у НП нет отдельных цепей питания, он питается от токовой петли 4-20 мА!