отлично ... тогда хотя бы 1 подсоединю теперь я могу идти спать .. я видимо скоро вам буду должен :o спс!
Вид для печати
В случае параллейного подключения упадет точность. Шунт 50 Ом останется, входа ПР в режим измерения напряжения, я же уже писал это!
Если в ПР есть свободные аналоговые выхода лучше с них подать сигнал на ТРМ, я так думаю.
Если Вы подключаете к 2ТРМ0 только один датчик, то тогда только последовательно: сначала заводите на 2ТРМ0 с минуса на вход ПР200, всё! Входа ПР в режим измерения тока конфигурируете!
Наконец стало ясно, а то вы то один датчик то два датчика, сразу бы сказали что хотите, а то пол ночи выясняли!
Один датчик можно последовательно к ТРМ и ПР200 подсоединить.
Если используется 2 датчика - то лучше не рисковать, а использовать другое схемное решение - например ТРМ202 + ПР200 через RS485. Или использовать 2 одноканальных измерителя - индикатора.
У обеих приборов ПР200 и ТРМ 2 входа датчиков с общим минусом, 2 последовательно не свяжутся.
Можно попробовать выставить перемычки в ПР200 на вход 0-10в (высокое входное сопротивление) и запаралелить их со входами 2ТРМ0. Т.К. будет использоваться только часть диапазона ПР200, точность измерения будет снижена.
Придётся написать макрос для ПР200.
Журнал выпускает Овен. Автоматика и Производство.
Блин! не заметил, что у этой темы уже 2 страницы, но удалять пост не буду, мало ли кому попонятней станет.
что-то вы тут нагородили, друзья. если речь идет о датчике 4-20 мА, то схема соединения следующая:
минус БП сажаем на COM3 (например) Прки, далее плюс от БП отправляем на датчик, со второго конца датчика (условно выхода) ведем провод на X-2 ТРМки, с X-3 ТРМки провод заходит на AI1 ПР200. при этом резистор измерительный надо не забыть повесить между X-2 и X-3 ТРМки.
все будет прекрасно работать.
я даже шиворот на выворот делал, ну не было возможности переделать схему. и прогнал сигнал сначала через Прку, а потом только на ТРМ. при этом к AI2 Прки был еще и температурный датчик подключен.
А если так подключить? Вложение 47143
та именно так и предложено. тут речь в итоге пошла о 2 датчиках, которые так подключить не получится, поскольку земли каналов в обоих приборах объединены.