Таймер когда закончился, на выходе логический 0,и константа переходит на 0, вот как осуществить таймер ожидание импульса т.е если на вход 1 не пришла, то выход пропал.
Спасибо! Что то не могу сообразить.
Вид для печати
Не очень понятно, что Вы хотите, я так подозреваю сигнал аварии хотите сформировать?
Тогда можно так сделать: объединяете два дискретных выхода(ход вперед-назад) по "или" и если сигнал длится более максимального времени хода(ставите ТОN), то срабатывает триггер аварии(ставите RS-триггер) блокирую дальнейшую работу!
Тогда подайте на TON импульсы с энкодера, а уставку максимальное время между импульсами, это принципиально логику не меняет!
И защита двигателя так и так должна присутствовать, так что секундой раньше или позже сработает авария, особой разницы не будет!
Примерно как-то так:
Вложение 46118
И, случаи бывают разные, можно и так:
Вложение 46119
Вложение 46120
https://owen.ru/forum/attachment.php...3&d=1575289206 я делал во по этому принципу счетчик, т.е дал задание 100, вот включился привод вперед, дал задание 0 поехал назад. А если энкодер крутится не будет то привод будет работать.