Сообщение от
oasp
Добрый день!
Возникла проблема с СПК110 (spk1xxm01), зависает визуальный интерфейс т.е. картинка не меняется (останавливается время и все другие переменные на экране контроллера), на нажатия тачскрин не реагирует(хотя счетчик нажатий вроде срабатывает).
При этом если подключиться к веб-визуализации, то всё работает, время идет, переменные меняются, экраны удалённо мышкой переключаются.
Для таргет и веб визуализации используется одинаковые срины. Когда всё работает, если в веб визуализации нажимаешь кнопки, то на экране контроллера происходит тоже самое. После "подвисания", экран контроллера как бы "замораживается" и на нём ничего не меняется. Сторожевой таймер на задачу визуализации не срабатывает. Если из codesys подключиться онлайн к контроллеру/проекту, то в конфигурации задач визуально все работает, цифры меняются, никаких признаков что что-то зависло нет. Само устройство "Screen" тоже имеет состояние "Работает".
Периодичность зависания интерфейса СПК примерно через 1-2-3 суток.
В системных журналах админки контроллера тоже ничего криминального не видно, показывает что всё работает хорошо.
Что делать? В чем может быть ошибка? Как её выловить/исправить? Какие настройки где посмотреть? :(
Производство действующее, вышли на круглосуточный режим работы. А т.к. раньше была пусконаладка и работали не более суток +с перерывами, то проблему сразу не выявили.
Получается опасный freeze визуального интерфейса контроллера, т.к. оператор не видит, что реально происходит в технологическом процессе и никак не может его "безаварийно/цивилизованно" остановить.