Отчеты типа По изменению
Добрый день!
Есть задачка по отчету:
Тип: по изменению
Параметров 5 для отображения: один из них основной, остальные значения установлены в false.
При вызове отчета, появляются одинаковые значения по основному параметру. С чем это может быть связано?
-
Такое может быть если в отчете по основному параметру есть дублированные записи. Выделите переменную в дереве объектов и посмотрите значения архива на вкладке "Данные".
-
Да, есть одинаковые строчки - дублированные. С чем это связано и как избавиться от этого?
-
Они могут возникать если включен периодический опрос, при выключении режима исполнения сохраняется последнее значение, если сделана запись на значение от команды.
Сделайте скриншот вкладки данные где будут дублированные значения.
-
-
Ну это не флаг останова точно. Либо периодическая архивация, либо пишите откуда то извне.
Приложите проект и укажите путь к пробелмной переменной.
-
Данная переменная находится в OPC сервере, который в свою очередь обращается к ПЛК Siemens. И эту переменную записывает Siemens.
-
Так может значение меняется, просто в пределах какой-то небольшой величины?
Тогда поможет архивация с заданной мертвой зоной (0.1% от шкалы например)