Так приведите пример и обозначьте цену, при прочих равных условиях.. А то резинки..
Кабельные вводы есть. Разводка силовой части оптимизирована.
Вид для печати
Так приведите пример и обозначьте цену, при прочих равных условиях.. А то резинки..
Кабельные вводы есть. Разводка силовой части оптимизирована.
Вот смотрите, что за резинки:
Вложение 33984
Вложение 33985
Хотя бы такие, что бы пыль, грязь не собирать, и "живность", если есть! Не думал, что это так для Вас сложно, цены в интернете смотрите! В первый раз вижу, что бы изначально монтаж проводов задумывался поверх кабельных каналов!
"Резинки" - это для "улицы" и дождя... Пыль, мухи-комары - это вопрос периодичности технического обслуживания.
Монтаж проводов управления в кабель-каналах позволяет удешевить монтаж и техническое обслуживание в случае "толстых" пучков. И только..
Силовые провода вообще желательно убирать в отдельную ветвь, и на виду, что и сделано..
У нас было такое: молодые тараканы в ПЧ залезли, не знаю зачем, может техникой интересуются, может тепло там, короче немытыми лапками стали там всё замыкать, индикатор с цифрами мигал не пойми чего, пришлось менять на новый, а из этого их выгонять негуманным способом - дихлофосом, ПЧ уцелел, но хорошего мало!
Ну так и провели бы их действительно отдельной ветвью, а не параллельной (кстати, РЭ ПЧВ рекомендует разносить цепи управления и силовые на некоторое расстояние ) Да и монтаж такой проживет в лучшем случае до первой неисправности по цепям управления- потом либо все провода будут в кабель-канале, либо, наоборот,- в воздухе.
Насос работает от частотника, набирает максимальную частоту и соответственно производительность, подключается дополнительный насос, а этот убирается в нуль, т.е. работал один насос на полную, снова работает один насос на полную, а частотник начинает разгонять второй - откуда гидроудар? В системе стоит расширительный бак, который компенсирует всякие мелкие колебания. Накрутить можно что угодно, но в реальности заказчики жмутся лишнюю тысячу заплатить, а тут сразу >20 на частотник, который и работает-то не все время. А чередование и реакция на отказы - все это в насосных частотниках есть, их ведь тоже не дураки делают.
Шкаф собран нормально, но провода поверх каналов удивили, да. Правильно выше написали - до первого ремонта.
Здравствуйте. Нужно сделать нечто подобное, но будет использоваться один частотник Danfoss VLT на три насоса с каскадным подключением. Управление частотником предпологается встроенным в ПР ПИД-регулятором через 485 интерфейс. Сижу вот думаю и не могу понять с чего начать...
Добрый день. Я начал с ПИД регулятора и командных слов для частотника, дальше алгоритм подключения следующих ступеней, следом алгоритм смены ведущего ведомого насоса. В вашем случаи (и вообще в схемах с байпасным контактором) для меня загадка как будет выглядеть момент переключения от привода к сети. Насос штука не шибко инертная, сразу после отключения обороты на нем начнут падать, а затем (после подключения к сети) они (обороты) поднимутся со значительным ударом??? Подобный алгоритм в небольших системах(или в системах с достаточно мощными насосами) на мой взгляд не применимы.
Согласен. Когда мощность большая, это не применимо из-за гидроудара. А на маленьких мощностях можно использовать, хотя и не есть это хорошо.
Как будите решать проблему с частотами сети и ПЧВ при переключении ? Частотник не остановится мгновенно, т.е. подключение следующей ступени произойдет с задержкой, это вызовет ощутимый провал в давлении. От приводов нельзя отключать нагрузку во время его работы, т.е по логике для переключения необходимо дождаться полной остановки двигателя, затем отключить его от частотника и подключить к сети, либо во время работы первого насоса (под частотником) подключить к сети второй насос, при этом первый насос (под частотником должен будет очень быстро снизить частоту, если настроить ПИ регулятор на такую скорость реакции все получится очень дерганым и нервным, что в системах водоснабжения не допустимо). По моему полный огород. Мне почему то видится схема с одним насосом от привода и двумя с плавными пускателями, если не хотите устанавливать привода на каждый насос.