Проект на ПЛК корректный. К сожалению, в файл настроек модуля не прогрузились значения параметров.
Проверьте, чтобы на настройки на модуле были как на скриншоте. После того, как запишите настройки в модуль, снимите питание и подайте заново, чтобы модуль перешел на новые сетевые настройки.
Вложение 33504
Что вы этим хотите сказать?
Если у вас есть AC4 или любой другой преобразователь RS-485/USB то подключите его к порту RS-485 ПЛК. Программой vTerm или любым другим аналогом и посмотрите идут ли посылки от порта.
Проверить работоспособность Ethernet займёт 5 минут. Повторяйте тоже самое, что делают на видео: https://youtu.be/aKb9I97BA74. Если контроллер подключится - порт рабочий.