Сертификация - это отдельная тема, если есть "бабки" (дорогой объект) он решается, если нет, то же можно надуть технадзор и прочих "товарищей".
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппЯ хотел бы не отходить от технических вопросов.
Вид для печати
Сертификация - это отдельная тема, если есть "бабки" (дорогой объект) он решается, если нет, то же можно надуть технадзор и прочих "товарищей".
пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппЯ хотел бы не отходить от технических вопросов.
Короче, пришел к выводу, что токовая петля в данном случае -это бед!
Все аналоговые приборы приемно-контрольные охранно-пожарные работают по принципу измерения сопротивления шлейфа. В принципе - это та же петля.
И так - будем мерить сопротивление шлейфа, тем более, что ПР200 это умеет.
Для ДУ точно есть, не помню у кого, может даже Болид. Но честно говоря несколько убогий, тот который я видел, зато с сертификатом на весь щит
Здравствуйте. Противопожарными клапанами (как КДУ так и ОЗК), как и другими установками противопожарной защиты согласно требованиям ФЗ 123 могут управлять только приборы пожарные управления (ППУ) сертифицированные согласно ГОСТ 53325, но не проборы пожарной сигнализации. При этом необходимо предусмотреть контроль целостности на обрыв и замыкание цепей как пусковых так и питания приводов клапана. Для цепей с питанием свыше 150 В допускается контроль только на обрыв. При управлении пожарными клапанами необходимо контролировать линии: а) пуска, б) концевых датчиков положения, в) питания приводов (обычно 220 или 24 в). Использование контроллеров промышленного назначения допускается (в составе сертифицированного ППУ). Видимо задача сформулирована не совсем корректно. Проблема, которую вы озвучили должна решаться не отдельно а комплексно, в составе сертифицированного Прибора Пожарного Управления. Во первых можете нарваться на скандал (проверяющие или грамотный заказчик) при сдаче исполнительной документации в состав которой должны входить сертификаты на использованное оборудование и материалы, во вторых, если вы управляете противопожарными клапанами, Вам необходимо обеспечит выполнение пунктов б) и в).
Примерно так:
Вложение 32416
Вложение 32417
Вложение 32430 Стандартная схема подключения шлейфа извещателей с контролем на обрыв и кз
Согласен, я все варианты не описывал, поэтому и написал "примерно так", вот добавил логики для этого случая:
Вложение 32438
Если надо, можно и RS-триггера добавить, а сбрасывать(выключать) отдельной кнопкой у ПР200!