Добрый вечер господа. Подключаюсь к контроллеру плк110-60 при старте программы пишет "Ошибка связи, произошло отключение" по ethernet и через сом одинаково где рыть подскажите. ip настроены сомы настроены прога заливается, не стартует плк
Вид для печати
Добрый вечер господа. Подключаюсь к контроллеру плк110-60 при старте программы пишет "Ошибка связи, произошло отключение" по ethernet и через сом одинаково где рыть подскажите. ip настроены сомы настроены прога заливается, не стартует плк
Порядок такой: Онлайн--Подключение--Старт, смотреть надо настройки подключения, проект надо показать, тема эта недавно была и обсуждалась..http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26552
Похоже что то встало криво переустановил таргеты и заработало. спасибо
Обрадовался, прога загрузилась запустилась, поработала. При повторном подключении выдал сообщение "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы"
Попробовать:Проект--Очистить все--Компилировать все--Онлайн--Заводской сброс---Подключение повторить еще раз..Ну и конечно проверить в Настройках целевой платформы таргет точно соответствует выбраному плк.
Раньше не занимался данными контроллерами, проект и прогу нарисовал по ютубу подключение энкодера соединения выставил правильно,прога заливается но не запускается контроллер 110-60 КМ, хоть по езернету хоть рс232 все одинаково
Параметры коммуникации выбраны правильно. При компиляции выскакивает 1 предупреждение-надо прогу проверить. Как я понимаю соединение устанавливается(светодиод "связь" при этом загорается, а при нажатии СТАРТ светодиод работа не загорается так? СТАРТ нажимал?
Св.Работа горит постоянно нажимаю стоп погасает, соединяюсь горит "связь", из кодесиса запускаю прогу "Старт" загорается "связь" и "работа" корткий звук проходит потом связь отваливается и все пишет связь отвалилась, в общем получается при старте программы связь отваливается а светодиод "работа"постоянно горит
Контролер новый? В нем нет старой программы? Если есть надо удалить.
Прошлогодний, вчера даже перешил, делал всякие сбросы, думаю навредить из кодесиса ему не мог, повторюсь что вчера переставил таргет и прога зпустилась один единственный раз и опять ниче немогу.
Да, можно посочуствовать, а вот перепрошивать без нужды не надо. Заработал один раз до перепрошивки или после? Все настройки выставлены верно должен соединяться. Можно посмотреть Проект--Опции--Рабочий стол--Тайм аут КДС какой стоит? По умолчанию 2200мс должно
Сейчас, переставил опять таргет, подключил заработало, отключился, опять подключил пишет про целевую платформу, все посмотрел ниче не трогал опять подключаюсь опять связь
Таргеты последней версии? С сайта овен или с диска какая версия таргета?
Последние с сайта 2,11, опять запустил инсталл таргет 2.10, подключился, заработало, отключился, подключился опять блин целевая платформа
Придется на то что иногда будет выскакивать"Целевая платформа" не обращать внимания и работать дальше.:) Удачи. Да, только заметил в Конфигураторе ПЛК один быстрый дискретный вход почему-то, похоже там удалены из конфигуратора быстрые входа вот и изменение целевой платформы!
в проекте используются прерывания по высокочастотному таймеру, а на старых ПЛК110 (не [М02]) они более корректно работают на прошивке 2.10.9. Откатите прошивку на версию 2.10.9 - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/13294651
вопрос уже решен, контроллер не пригоден для моего проекта
ПЛК110-60 с прошивками 2.16.0 и 2.17.0 глючит, постоянная потеря и восстановление связи, иногда даже кодесисом подцепиться сложно. Висит МастерСкада на Ethernet, панель оператора Kinco на Serial и 2 модуля ввода на RS485. В скаде все графики рваные, а панелька мигает связью 10 секунд, потом секунды на 2-3 связь рвется, потом опять восстанавливается. На RS485 все хорошо, модули бодренько мигают.
П.С. прошивку обновили в сервис центре, во время ремонта. Буду обратно откатываться на 2.10.9.
ВОПРОС! ПЛК 160. ПОдключаюсь по Ethernet кабелю по локальной сети (в зоне видимости), связь держится отлично. По VPN подключаюсь, в другом городе стоит ПЛК, связь держиться максимум 30 сек (ошибка связи #0). Почему так? Вложение 34850
ping идет без потерь. Как-то возможно решить эту проблему?
попробуйте в настройках среды Проект - Опции увеличить таймауты соединения и удержания связи с ПЛК.
Добрый день! Чтобы не плодить темы, спрошу в этой. Сегодня заметил, что в случае, если ноутбук подключен к ПЛК по Ethernet и уйдёт в спящий режим, для восстановления связи приходится нажимать кнопку RESET ПЛК, иначе ПЛК даже не pingуется. Поскольку на действующем объекте с непрерывным производством это не самый лучший способ восстанавливать работоспособность ПЛК, хочется узнать, нет ли другого способа восстановления связи.