Когда будут нормальные инструкции по УПП1 и УПП2? И какая цена у них? Они получается ни каких аварий не отслеживают и наружу аварийный сигнал не дают?
Вид для печати
Когда будут нормальные инструкции по УПП1 и УПП2? И какая цена у них? Они получается ни каких аварий не отслеживают и наружу аварийный сигнал не дают?
Так цены изначально были:
Вложение 30578
Вы правы, самое убогое в плане функционала, что видел! Раньше присматривался к УПП(не овен), там и управление нормальное, не 220 В и сетевой интерфейс и всякие защиты, короче почти полный аналог ПЧ с продолжительностью разгона-торможения до минуты, только не было шунтирующего контактора, так что овен сделал первый шаг, надеюсь по функционалу догонит остальных через годик-два, по цене уже обогнал, по-моему даже не холостой выстрел, осечка какае-то, впечатление, как обычно, как будто с Луны упали и не вчера а только что, лично моё мнение!
Вот для сравнения цены посмотрел, добавьте цену шунтирующего контактора, всё равно боюсь до цены овен не дотянет:
Вложение 30581
Вот типы защит и настроек:
Вложение 30583
Сетевого интерфейса конкретно здесь нет, но на других видел!
Мы как-то брали плавный пуск АВВ на 45кВт и по цене приемлемо и функционал нормальный.
За такую цену и с таким функционалом, кто их брать будет? За эти деньги лучше ПЧ китайский купить.
Китайские Инстарт почти ПЧ со всеми защитами.
Очень плохо что нельзя установить дополнительно группу контактов,так же как на обычном пускателе.:mad::mad::mad:
Это пожалуй самый большой минус!!!:confused::confused::confused:
У меня на пускатель очень много автоматики завязано. Вот так просто было бы снять и вместо него поставить УПП2.:D:D:D:D
Добрый день. Никаких особых проблем нет. К сожалению в кратком руководстве это как то мельком звучит. А полное руководство на сайте почему то я не нашёл. Может идёт в коробке с УПП?
Посмотрите на "схему электрических соединений" http://www.owen.ru/catalog/27765280 там нарисованы клеммы 13 и 14. Это выходы реле, они замыкаются при пуске УПП. По этой же схеме они включают контактор (пускатель) который ставится перед УПП. Вот на нём (контакторе) и лепите дополнительные контакты, как по старой схеме.
Если вы не будете использовать этот входной контактор, что в принципе и не обязательно. Прилепите к этому выходу 13/14 промежуточную релюшку с нужным Вам количеством контактов и задействуйте в свою автоматику. А если нужен всего 1 контакт, то просто используйте этот контакт встроенного реле.
С уважением.
Поставить пускатель,навесить еще реле и так вешать или цеплять????:confused:
А если места нет в щите, что еще щит вешать под эти реле????
Удобно когда есть все сразу за такие деньги!!!
И снова здравствуйте.
А кто Вам сказал что УПП заменяет пускатель?
Он лишь дополняет пускатель, выполняя функции плавного пуска и заодно и защиты. Поэтому и на схеме нарисован пускатель вместе с УПП, это классика жанра.
А что касается места, так обычно делается ШКАФ под проект а не ПРОЕКТ под шкаф.
С уважением.
А не лучше ли пускатель поставить в параллель УПП, а не до него?
А смысл пускателя в параллель?
Внутри УПП, после разгона вход и выход перемыкается контактами реле.
А смысл пускателя ПЕРЕД УПП в том, что он отключает всё в случае аварии, фиксируемой УПП. Поэтому он и завязывается через реле УПП.
Ну во первых это предлагаю не я а производитель. Посмотрите схему подключения на сайте на странице УПП2. То же и Данфоса.
Во вторых, если УПП уйдёт в аварию при просадке напруги он так и так отключит двигатель, заодно в этом случае сработает внутренне реле. По крайней мере должен, если нормальный УПП. И на УПП просадка напруги не сильно влияет. Вот на ПЧ, если нет запаса по мощности - да.
А впрочем - воля Ваша.
На УПП присадка не сильно влияет, это да. Зато пускатель отвалится моментально, и при восстановлении напряжения его уже никто не включит. Только электрик.
И зачем это вообще нужно, можете обосновать?
Да здравствуйте.
Ладно проехали,видать вам не понять.
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что в УПП2 реле 13-14 всегда замкнуто? А не включается с сигналом пуска
Здравствуйте. Релейный выход 13-14 является нормально разомкнутым и замыкается при подаче на него управляющего напряжения.
Питающая сеть подключается к клеммам L1, L2 и L3 прибора посредством контактора, катушка которого подключается к выходному реле (с применением одной из фаз и нулевого провода). Релейный выход нормально разомкнут.
При подаче управляющего напряжения на клеммы N1 и N2 происходит запуск ЭД.
Условия запуска ЭД: подано напряжение на управляющие клеммы и на клеммы 13-14
Схемы подключения представлены на сайте https://owen.ru/product/upp2/ddm
Юлечка, если не секрет, какое у вас образование? Менетжер? Да не нужно подавать на релейный выход управляющее напряжение! Он служит для управления сетевым контактором, который может иметь напряжение питания катушки, например, 24 вольта постоянного тока. При чём здесь управляющее напряжение?
Кстати, кто не в курсе: если на контакты реле не подать напряжение через катушку контактора, то при замыкании контактов реле контактор не сработает. Поразительно, но это правда жизни :)
При IQ>2 намек становится понятным и видны уже не клоуны с цирком.