Сделайте вот так, правда для ваших условий нужен ещё инвертор.
Вложение 29847
Вид для печати
Сделайте вот так, правда для ваших условий нужен ещё инвертор.
Вложение 29847
спасибо!
я вот так придумал))
Ну тогда, вот так.
Вложение 29853
Помогите, пожалуйста, весь уже сломался, мозгов не хватает. Сделал программку для включения/выключения электрического 3-х фазного котла. Все хорошо, но не могу понять как сделать удержание температуры в достигнутом диапазоне.
Т.е. Включили котел, дошли до заданной температуры и следим. Если продолжается рост температуры, выключаем один тэн, продолжает расти - выключаем второй.
Если температура падает - подключаем один тэн, продолжает падать - включаем еще один.
Вложение 29903
Добрый день. А зачем Вам такие изыски с поочерёдным включением ТЭНов. Поставьте ПИД регулятор, с него на аналоговый выход. С аналогового выхода на трёхфазную с аналоговым управлением. И всё.
С уважением.
трехфазную с аналоговым управлением? У меня котел готовый, управляется симисторами на входе. Переделывать на аналоговое управление, мне кажется не вариант, тем более что не обладаю таким знаниями. А поочередное включение необходимо для того чтобы с температурой справиться, иначе отключается при достижении температуры и тут же поступает запрос на включение, мне пришлось добавить в проект перерыв между включениями на 10 мин.
Блок управления тиристорами и симисторами ОВЕН БУСТ Вам в помощь
))))) Друзья, ну вы имейте совесть ))))) Котел мне обошелся в кусок трубы и три тэна (тэны покупал) + три тыщи, + овен немного больше. И вы предлагаете купить управление симисторами за стоимость котел + овен? )))
Помогите, пожалуйста, как решить с включением выключением тэнов. :)
1) Нужно следить за скоростью роста/падения температуры, и исходя из этого принимать решение о включении-отключении соответствующих ТЭНов.
2) примените ПИД-регулятор. Преобразователь аналог 0-1 в ШИМ с задаваемым периодом имеется.
3) мощности ТЭНов
Делать нужно как надо, а не как "дешевле".
Вот только БУСТ здесь нафиг не нужен. Всё программно решаемо.