Дурное дело не хитрое, можно чего-нибудь отчебучить и в этом случае, типа для экономии двухжильный кабель взять для подключения датчиков температуры. Или, что чаще встречается, во всяком случае на форуме, начинают калибровать входы-выходы, разумеется, плачевный результат гарантирован!
Сергей0308 3-х жильный пофигу, модуль универсальный + длина кабеля делают свое дело. Хорошо если всегда на одно значение, а бывает и плавающая величина (например кабель проходит через помещение, где есть изменение температуры) и привет медвед...
Это Вы описываете как раз двухпроводное подключение, когда в виде константы выставляют среднее сопротивление проводов, при изменении температуры окружающего воздуха сопротивление проводов будет меняться, а константа останется прежней. При трёхпроводном подключении происходит непрерывное измерение сопротивления проводов и такой лабуды не произойдёт, ещё и Вам заодно объяснил, чтобы всякую лабуду не писали!
я описываю факт ТРЕХ проводного подключения на ПЛК150. после этого видал я использовать датчики без преобразователей...
з.ы. с 8А непосредственно не пробовал, но там тоже универсальные входы.
Так трёхпроводное подключение и предназначено(делается) для компенсации сопротивления проводов не зависимо от температуры окружающего воздуха! Если Вы как обычно, что-то там начудили, кто же Вам виноват, в смысле, заходите почаще на форум и просвещайтесь! Надеюсь, теперь Вам понятно для чего делают трёхпроводное подключение ТС.
Я ещё раз повторяю, что начудить дело не хитрое, Вы попробуйте хоть раз по-человечьи сделать, в смысле, правильно, думаю, всё у Вас получится!
Сергей0308 почему вы всегда считаете, что остальные дураки, не умеющие читать документацию к приборам ?
Ошибся, у 150, 154 только двухпроводка возможна. У 63-го возможна 3-х проводная схема, но и на нем температура хреново меряется... тут как не пляши, универсальные входы, их схемотехника.
Замена датчиков с НТП сразу решила все проблемы без танцев с бубнами...
Если Вы думаете что компенсация сопротивления при трёхпроводном подключении не работает при изменении температуры окружающего воздуха, собственно для чего это всё создавалось, что я об Вас должен был подумать?
Если у Вас что-то не работает по прямому его назначению, ищите неисправность(ошибку) и устраняйте!
В смысле, где Вы такую ересь прочитали? Ссылку дайте, вместе посмеёмся!
Добрый день
Выход Простого ПИД-регулятора из менеджера компонентов подключен к аналоговому выходу ПР, настроенному как 4...20 мА. Правильно я понимаю, что Минимальную мощность ПИД надо задать 4, а максимальную 20 ?
Мощность ПИД-регулятора задаётся в "процентах"
Где 4-это 0 процентов, а 20-это 100 процентов. Возможно не прав,но тогда поправят.
У меня сервопривод работает 2-10 Вольт. Я задаю "минимальное"-20%,а "максимальное"-100%
Ибо аналоговый выход ПР 200-24 работает от 0 до 10 Вольт.