Подскажите, РП-200 может обработать управляющие сигналы на входе с разных фаз или все входящее управление должно быть с одной фазы?
А если на I1, I2, I3 три фазы разнесены? Ток там небольшой, сигнал от термостата по витой паре.
Вы решите для себя у Вас цепи управления будут 24 или 220 или 380. Я например использую только 24. Чуть дороже но безопасно. А у вас не совсем понятно как и что вы подключаете. Я догадываюсь что вы хотите термостатом контролировать перегрев тена. Вложение 32874 подключение двух разных фаз на 220. если подадите три фазы на i1 i2 i3 то будет бум и очень громкий.
Бума я и боялся. У меня все построено на 220. И вы правы у меня есть датчик перегрева котла + два комнатных термостата на этажах которые отправляют запрос на тепло.
24в это хорошо, но для этого нужно вести дополнительную сеть питания , а это не удобно.
Термостаты на симисторах, включают подогрев окна и запрос на тепло для котлов через пр-200.
В итоге понял, все должно быть на одной фазе.
В данном случае это сделано для того чтобы корректно осуществлялось подключение датчиков, даже с учетом того что COM3 и COM4 это одна и та же линия, не рекомендуется подключать землю на первую группу а сигнал на вторую. Сделано это для уменьшения взаимного влияния входов двух групп, соединение данных полигонов осуществляется непосредственно у входа в процессор.
Добрый день, подскажите как можно изменить задание для счетчиков CTU чтобы изминять его сэкрана ПР200? ЗАПИСЬ В FB тут не работает, входная переменная тоже...Вложение 32891