примерно 25 градусов в виде 11205
Вид для печати
примерно 25 градусов в виде 11205
В INT в любой кодировке 11205 будет 11205, вот не так давно вопрос всплывал насчёт кодировок в INT:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=26801&page=2
Может чего напутали? Откуда, с какого прибора приходят значения температуры?
Прибор AI4-I Pt1000 аналоговый модуль. Оказывается перепутал режимы, у меня стоял в режиме сопротивления. теперь показывает в формате 251, т.е. /10 = 25.1. а в режиме сопротивления 11008. короче тоже делить на 10 надо значение (по таблице сопротивлений в принципе совпадает). очень удобно. Спасибо!
Запись в функциональный блок:
Вложение 32012
Или Вам непонятна работа мультиплексора целочисленных переменных?
Вложение 32013
Посмотрел в справку(F1), там есть:
Вложение 32014
Добрый день. Помогите решить задачу. Имеем бункер1 на весах (МВ110-224.1ТД) и бункер2 без взвешивания но с двумя датчиками уровня (верхний ,нижний). По датчикам выгружаем часть зерна из бункера1 в бункер2. Для обработки информации от весов использую ПР200. Также ПР200 управляет процессом загрузки. Итак к проблеме мне нужно в ПР200 иметь данные о весе загруженной порции в бункер2. В контролере Mitsubishi с этим всё просто сохранил вес в регистр temp перед началом выгрузки (по датчику нижнего уровня ) и по датчику верхнего уровня производим арифметическую операцию temp - текущий вес получаем вес в бункере2 .Как организовать это в OWEN Logic пока понять не могу.
Например так:
Вложение 32140
Сохранение по переднему фронту на I8!
у меня ПР200-24.1.1.0