Это действительно ModBus-RTU, но задержка между последним ответом и следующим запросом - мастер "гуляет":mad: - 50 мс, а между запросом ответом 5-10 мс, при чем без разницы аналоговый модуль, дискретный или ЧП.
По поводу чтения пакетом - ситуация с одновременным опросом 8А (чтение 48 регистров) и ЧП - просто улыбнула - ЧП уходит в ручной стоп:):):):) - пришлось делить запрос к 8А на две части.
Второй интерфейс будет использоваться для мониторинга - будет весеть модем, менять протокол не буду - и так уже достали переделки....
К слову могу предоставить еще осциллограммы - где Плк110 имеет такую же задержку после ответа предыдущего устройства, но только 25 мс (тоже МОДБАС.ЛИБ ) но непомню какая там скорость 38400 или 57600, другая осцилла есть - опрос модулей ОВЕНА ОРС-сервером от Инсата там задержка в районе 2-5 мс (по памяти) на скорости 57600.
Хотелось бы услышать мнение представителей ОВЕН по этой теме..... это так задумано или я косячу???