Доброго времени суток. Удалось ли решить проблему? Необходимо связать ПС-310-Р+МУ110-16Р+МВ110-8А, не знаю как подступится. Можно конечно через ПР-200, но зачем, как напрямую чет не пойму с чего начать.
Вид для печати
Доброго времени суток. Удалось ли решить проблему? Необходимо связать ПС-310-Р+МУ110-16Р+МВ110-8А, не знаю как подступится. Можно конечно через ПР-200, но зачем, как напрямую чет не пойму с чего начать.
Добрый вечер. Проблемы, собственно, нет. Начать лучше всего с изучения карты регистров модулей Mx110.
Каким образом планируете управлять МУ110-16Р? Если с дисплея панели, то подключайте модуль к PLC-порту и устанавливайте бит PFW36.2 в значение Вкл.
Если управлять надо по каким-то алгоритмам, используйте макросы:
http://www.owen.ru/uploads/aip_47_sait_kislov_36-37.pdf
Спасибо за скорый ответ. Задача измерение температуры 15 точек, пока...Управление двигателями с панели, пока..., ну а далее аппетит приходит во время еды, СП начал изучать 5 дней назад, проект для решения текущих задач готов, как к скаде подключить видео есть, а вот как прикурить МУ и МВ..сижу и туплю...:confused:
У нас есть такой пример - с опросом МВ и МК. Вам достаточно убрать часть, которая связана с опросом дискретных входов МК и выставить свои сетевые настройки/адреса модулей.
http://www.owen.ru/uploads/sp307_macrocommunication.zip
Добрый день. С наступающим праздником. С МУ разобрался, НО!!! При уходе на другой экран, опрос адреса МУ прекращается и модуль уходит в ошибку. Но если я лупану кую ни будь кнопочку или лампочку на этом "не рабочем" экране, все замечательно, опрос идет, ошибки нет. Так что, лупить толпу ненужных ламп на всех окнах? И еще, при пропадании (обрыве) связи с модулем, панель виснет, пытаясь связаться, причем уйти на другое окно очень тяжело, как быть?
1).Если честно, то в примере не понял ни....чего. Просто включил бит : порт PLC, Адрес..., Регистр...,....,...И все заработало.Работают и кнопки, и переключатели, всё. Кстати "ВКЛ бит PFW36.2" работает без перезапуска, сразу. Глобальной Ф.О объявить не удается. Кнопку удается, лампочку получаетья, а Ф.О нет.
2) А если исключить оборваный модуль из опроса? Или уменьшить частоту опроса, разумеется с тревогой?
1).Если честно, то в примере не понял ни....чего. Просто включил бит : порт PLC, Адрес..., Регистр...,....,...И все заработало.Кстати работают и кнопки, и переключатели, всё. Кстати ВКЛ бит PFW36.2 работает без перезапуска, сразу. Глобальной Ф.О объявить не удается. Кнопку удается, лампочку получаетья, а Ф.О нет.
2) А если исключить оборваный модуль из опроса? Или уменьшить частоту опроса, разумеется с тревогой?