Сообщение от
Vitorgan
Кирилл, проверили, все так же организовали, через возврат на 1 шаг.
По-поводу 1 пункта в теме "Конфигуратор Vs modbus.lib":
Эх, Попался бы тот пост нам на глаза пораньше). Как только пустились- ошибок нет, все работает, но у аналоговых чтение происходит 200-230мс, а у дискретных 60-70мс, зная на что они способны, начали разбираться, оказалось что цикл программы "опроса модулей" (у вас в примере он PLC.PRG) в задаче больше 15 мс, начали уменьшать до 5мс, аналоговые модули АС чтение 40-60 мс, дискретные 16-20мс. Вот вопрос, можно ли еще уменьшать цикл, если он в статистики 1,5 мс работает, если например FramingTime 5 мс. До минимума цикл задачи опустить, поставить 2 мс?