Нет не нормально. При запуске простенького проекта связи вообще нет. Даже светодиод на ПЧВ не моргает. Я так понимаю, что ПЛК вообще запросы не шлет. Странно как-то. Настройка порта ПЛК совершенно одинаковая с рабочим проектом.
Вид для печати
Ну так может рабочий проект выложим раз там со связью все ok ?
Твой сикретный код на хрен никому не нужен.
И вообще - в состоянии адекватно и полно предоставлять информацию и так и будешь цедить в час по чайной ложке, а после делать небольшие такие заявы которые все меняют ?
Мне вот в принципе пофигу - слушается тебя пчв или нет. Меня - слушаются.
Связь есть, но Last error постоянно идет 81, а словосостояние 0.
В списке параметров ПЧВ нет параметра, в котором задается скорость обмена по RS-485. Есть только параметры, в которых задаются адрес и протокол. Получается, что по умолчанию ПЧВ работает только на одной скорости 9600.
А в РЭ написано: Выбор скорости передачи данных От 2400 до 38400 бод.
Смотри внимательнее РЭ стр.42http://www.owen.ru/forum/attachment....id=24273&stc=1
Кто-нить скажет, мне одному это непонятно ?
Ваша версия - 8-32 для чего ?Цитата:
В списке параметров ПЧВ нет параметра, в котором задается скорость обмена по RS-485. Есть только параметры, в которых задаются адрес и протокол.
Newcomer, Вы имеете что-нить на 1е предложение поста #42
В настройках порта RS-485 ПЛК заменил NO PARITY на EWEN и связь с ПЧВ стала нормальной.
Только вот что не понятно. Я даю команду на пуск двигателя в программе ПЛК, но двигатель запускается только тогда, когда я нажимаю на ЛПО кнопку ПУСК/ДИСТ. Что-то ASo вчера про это писал, но я не понял.
Цитата:
8-33 ставил от 0 до 3, никакой разницы
... 8(Цитата:
В настройках порта RS-485 ПЛК заменил NO PARITY на EWEN и связь с ПЧВ стала нормальной.
см. пост#38. Для началаЦитата:
нет Пуска от ПЛК.