Коллеги, подскажите какой подобрать частотник на одну фазу, мощностью 4кВт. Частотник необходим на замену китайского предшественника.
Вид для печати
Коллеги, подскажите какой подобрать частотник на одну фазу, мощностью 4кВт. Частотник необходим на замену китайского предшественника.
На 1 фазу только 2квт у Овен.
........
Диапазон мощностей:
1 фаза 220В: 0,75 кВт - 11 кВт.
А можно тут ссылки давать на сторонних производителей? А упоминать их всуе?
Вроде как можно, раз Овен такие модели не производит.
Смотрите в личке.
Как раз такой ЧП и приходится менять.
Преобразователь частоты DC1 1~/3~230В 15A 4кВт IP20 DC1-12015NB-A20N
Преобразователь частоты DC1 1~/3~230В 15A 4кВт IP66 DC1-12015NB-A66N
Преобразователь частоты DC1 1~/3~230В 15A 4кВт IP66 локальное управл
Не совсем понимаю вопроса. Если просто взять частотник с запасом по мощности. Например не 4 а 10 кВт. Кстати, а чем частотники друг от друга отличаются? И вопрос к модератору. Почему частотники не вынесены в отдельную часть форума?
Что-то вы не туда смотрели, на сайте Овен указано, что однофазники, выше мощностью изготовят по запросу.
http://www.owen.ru/catalog/preobrazo...pchv2/opisanie
Внизу система подбора.
Всем спасибо за ответы.
Выяснилось не хочет Овен делать такой частотник. Заграница нас спасет:).
Если очень интересно могу озадачить ребят из МЭИ. Есть там при кафедре электропривода чудо предприятие развлекающееся в свободное от основной работы и учебы время разработкой и производством частотников. Но хотелось бы предварительно взглянуть на ТЗ. Меня самого в свое время они отфутболили к дилерам, но комизм ситуации в том. что не так давно они вместе либо учились либо работали...
Вот только хотелось бы мне узнать, почему аналог мервого китайца нельзя купить у тех же китайцев
Если бы хотели китайца, давно бы уже купили. Хочется нормальное качество, так как 2 китаец уже глючит. Озадачивать никого не надо, хватило мне уже чужих поделок на производстве:).
А о глюках китайских частотников по подробнее узнать можно?
что за производство такое, что с 3-мя фазами проблема?Цитата:
Озадачивать никого не надо, хватило мне уже чужих поделок на производстве.
Проблем нет. Ранее были куплены 3 передвижных насоса для мойки танков. Там сие чудо и было установлено. 3-фазы использовать видимо побоялись ввиду безопасности.
Специально для rovki https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2...D%D0%B8%D1%8F)
Ой ,там же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA ;)танки грязи не боятся :p
Завидую вашему чувству юмора;).
Чего только эти русские не придумают что бы керхер не покупать
Керхеры есть, но моют ими другое оборудование.
Я только не пойму назначение ПЧ .получить что ли 3 фазы по 220в или менять частоту ?
Да, получить 3 фазы. Частоту по-моему подстраивают не часто, она не принципиальна.
так в кабеле ,что 2жилы ,что 3,4 .не большая разница .Движок асинхронник на 240в значит ,скорее всего треугольником включен на 3х240 ,может включить звездой и на 3х 380 :confused: без ПЧВ?Ну или трансформатор поставить ...на стороне розетки ;)
А еще можно пусковой конденсатор использовать, правда с потерей мощности...
А вы таки с какой целью интересуетесь? Если с пусковым конденсатором возиться не хочется?
А с паяльным оборудованием, измерительными приборами и поиском запчастей?
И позвольте поинтересоваться, а вы эти частотники с помойки притащили? На них нет никакой документации? Или озадачить сервис поставщика\производителя по понятиям западло?
Интересуюсь с целью целесообразности. Возможно ремонт стоит 75% от цены, да еще отремонтируют некачественно и через полгода. С сервисом надо связаться, но что-то сомневаюсь на положительный результат. А так запарка на заводе, не погрузишься целиком в проблему, одному работать не сахар:).