Petera абсолютно прав, добавить нечего. Вы сейчас рассказываете про несколько мастеров на шине - это поперек идеологии Modbus Serial в принципе.
Вид для печати
Petera абсолютно прав, добавить нечего. Вы сейчас рассказываете про несколько мастеров на шине - это поперек идеологии Modbus Serial в принципе.
тупанул я, сори -)
После настройки времени загрузил "сырой проект" в СП-310Р в режиме "Загрузить с исходным кодом" без пароля ...DIP 3 был в положении "ON" ...возможно ди выгрузить ???
А он, сырой проект, Вам нужен? В компьютере, что его не осталось?
Если да, то Файл-->Выгрузить проект.
А если этот проект больше не нужен, то и нет смысла его выгружать. Загружайте следующий проект, не сырой. Загружать новые проекты можно многократно. От предыдущих ничего в панели не останется.
он мне не нужен просто очень хотелось посмотреть картину на панели...проект не выгружается ...приходит сообщение о ненормальном времени удаления программы ...за оперативный ответ СПАСИБО
хотя мучает мысль не навредил ли я панели загрузкой при включенном DIP 3 ???
Добрый день. Нет, это не повредит панели.
Выгрузить проект, загруженный при включенном DIP3 также можно.
Проблема может быть в том, что для выгрузки проекта путь установки конфигуратора не должен содержать кириллических символов. К сожалению, в текущий версии конфигуратора для установки по умолчанию предлагается именно такой путь. Мы исправим эту проблему в следующей версии.
спасибо...успокоили...
Запустил проект "на столе" вместе с модулями МВА ...проверяю каналы датчиком тока ...все получилось ....отдельное спасибо Петру ...Евгению Кислову и работника тех поддержки "Овен"