Евгений, спасибо, я сам ответил на свой вопрос, понял как работает тахометр) Обмен наладил
Вид для печати
Евгений, спасибо, я сам ответил на свой вопрос, понял как работает тахометр) Обмен наладил
Здравствуйте.
Возможно ли реализация выбора интервала заставки панели СП307 средствами самой панели ?
т.е. можно ли вывести на экран регистр таймаута и изменять его .... ну или известны ли регистры для предустановленных временных промежутков (для реализации чекбоксов)?
А прочитать РЭ?
Вложение 43828
Как сбросить настройки СП310Р на заводские, нигде нет информации...
У панелей нет заводских настроек, а значит и нет такого понятия - сброс к заводским настройкам. Все настройки панели находятся в проекте, а значит могут меняться в момент загрузки каждого проекта.
А если к панели, из-за ошибок в проекте, нельзя подключится конфигуратором, то переведите ее в режим принудительной загрузки DIP переключателем, который найдете на задней стороне панели
Вложение 43973
она работает, но в режиме master modbus байты переворачиваются задом наперёд, да ещё и полубайты в некоторых регистрах. Программа-то простая - передача 24 битов по ТСР. Массив из 8 бит + 8 бит + 8 бит + 8 бит (для выравнивания)+ float.
Не понял кто мастер,
если мастер панель, то
В сетевых настройках панели включите галку - поменять порядок регистров
Вложение 43977
может выглядеть так
Вложение 43978
если мастер ПЛК, то
изменить порядок регистров для float можно в настройках UMD в конфигурации ПЛК
Вложение 43979
Панель мастер. Если ставлю галочку в сетевых настройках, то некорректно отображается температура из 2-го регистра.
Попробую поставить галочку, а в настройках RS485 для аналогового ввода поменять на native....
Хм..., а ведь проблемма не в панели - я её поменял, биты как расыпались, так и рассыпаются. Написал с ноля программы для ПЛК и в конфигураторе СП310, - всё как было. Подключил по RS232 - всё так-же. Переставил со 2-го регистра real на 0, перед 8-ми битовыми, всё одно и то-же - перестановка битов в регистре... Может PLC160 сдурел? или я...
Здравствуйте. Возникла проблема с зависанием панели СП310. Панель Modbus RTU Master. ПЛК Slave. Связь через RS-232. В последнее время очень часто начала не реагировать на нажатия, как будто зависает. Хотя информация отображается и меняется. Перезагрузка не помогает. Помогает только перезаливка проекта.
Добрый день.
Добавьте в проект кнопку вызова окна 60014 - на нем будут отображаться индикаторы статуса связи по последовательным портам.
Если при "зависаниях" происходит мигание индикатора красным цветом - то причина в проблемах с обменом (например, из-за действия помехи).
Если мигание происходит всегда - то какие-то проблемы в настройках обмена в проекте (неправильно указаны адреса регистров и т.д.).