Вы показываете стандартную ось, перейдите во вкладки справа (созданные вами оси) и там исправляйте ошибки где будет промигивать восклицательный знак
Вид для печати
Насколько я понимаю - проблема в том, что у вас в элементе визуализации выбран отсутствующий в проекте тренд.
Но даже если выбрать существующий - осей и правда не будет видно.
Нужно с нуля создать новый тренд, указав для него существующую trend recording - тогда появится выбор осей.
Вложение 59165
Изначально в Trend Recording Manager было PID_Trend1. В процессе подготовки для загрузки на форум не обратил внтмания.
Сейчас, даже если в настройках тренда выбираю TrendRecording ситуация та же. Компиляция ошибок не выдает.
Только создание тренда с нуля поможет?
Коллеги, добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли функция, которая возвращает имя (или номер) текущей визуализации?
Мне нужно в программе использовать имя визуализации, на которой сейчас находится оператор.
Просмотрел библиотеки, не увидел такой функции...
Добрый день.
Если в системе будет работать только один оператор (т.е. не будет многопользовательского доступа к web-визуализации*), то можно воспользоваться системной переменной VisuElems.CURRENTVISU.
Она имеет тип STRING и содержит имя текущего экрана визуализации (и позволяет переключать их путем записи имени нужного экрана).
Для доступа к переменной нужно установить соответствующую галочку в менеджере визуализации:
Вложение 59231
* при установке галочки визуализация будет обрабатываться идентично для всех клиентов - т.е. при наличии нескольких веб-клиентов переключение экрана любым их клиентов затронет и всех остальных.
Добрый день.
ПЛК210-03
Codesys V3.5 SP16 Patch 3+ (32bit)
Некоторые изображения при обновлении экрана начинают крутиться (в приложенном файле обратите внимание на кнопку "Быстро вниз").
В приложенной gif-анимации крутится символ из стандартной библиотеки Sybmols (при этом другие иконки не крутятся), также крутятся некоторые изображения из своего ImagePool.
К свойству Rotate никакие перменные не привязаны.
Rebuild не помогает