Отдавай в ремонт. 2 недели назад получили новый СПК-207 изготовленный сентябрь 2016 отработал 2 минуты и тоже черный экран и горели все индикаторы. Поехал назад))))
Вид для печати
Отдавай в ремонт. 2 недели назад получили новый СПК-207 изготовленный сентябрь 2016 отработал 2 минуты и тоже черный экран и горели все индикаторы. Поехал назад))))
На прошлой недели получили три СПК-207. Сегодня включаю один из них, загрузился до "Отсутствует загрузочное приложение" нормально.
Дальше, выключаю, включаю, вызываю меню, нажимаю на конфигурацию и все... Черный экран и только индикаторы горят. Больше контроллер признаков жизни не подавал. Все как в прошлый раз, с той лишь разницей, что тогда СПК207 перестал работать на второй день.
Остальные два контролера работают. Пока...
Елы-палы, ну че за фигня?
Мда уж... танцы с бубнами вокруг СПК207 на сегодня не закончились. У второго контроллера не работают часы реального времени. Выглядит это примерно так: допустим, время на контроллере - 14:44, после перезагрузки 14:41.
Короче, после каждой перезагрузки часы "откатываются" назад.
Остался третий контроллер... я уже боюсь его в руки брать!
Жаль, на форуме нельзя ругаться матом...
http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post207718 это не помогает?
Сегодня позвонили с объекта, потух экран. Правда изделие работает, пока питание не выключали, так как основное управление реализовано на ПР200, но задание параметров идет с СПК207 по шине RS485. Нами было приобретено около 15 штук СПК207 и из них два побывали в ремонте, а один два раза. Сейчас третья. Все с одним симптомом: при включении черный экран и 5 светящихся светодиодов. Какие предложения? Объект за тысячи км.
СПК207-24.03.00.CS.WEB V3.945 при включении появляется заставка Овен, загораются светодиоды питание, работа, кратковременно - Р1. После чего появляется пингвин, и экран гаснет. Подсветка экрана работает. Горят питание и работа. Если тремя тычками войти в меню и попытаться войти в конфигуратор, опять пингвин и черный экран. Калибровка экрана работает, после неё в левом верхнем углу появляется чёрточка, и дальше ничего не происходит. Контроллер пингуется, CoDeSys не подключается. Панель проработала на объекте пару месяцев, после чего была снята в рабочем состоянии и пролежала в шкафу ещё пару месяцев.
Что с ней такое?
Судя по прошивке - М02.
Бывает у нее такое, лечится перепрошивкой.
Вылезает обычно при перезагрузке или при изменении программы.
Говорят что исправлено в новой версии прошивки - 4.828.
Но я пока не пробовал (на руках нет М02), а на удаленных объектах тестировать страшно :)