Подключаю СПК-110 к МВ110-16Д по протоколу Modbus-ASCII. Прибор не опрашивается, пишет "Шина не запущена". Перепрошиваю модуль на Modbus-RTU - все заработало.
В чем здесь загвоздка?
В РЭ написано, что "Работа по протоколу ModBus может идти в режимах ASCII или RTU, в зависимости от заданного значения параметра Prot".