ТРМ12Щ и КЗР Ду 100 в системе гвс не получается настроить подскажите!!!
Добрый вечер господа!
Требуетса Ваша помощь в настройке ТРМ12
Исходные данные:
Датчик 4-20 ма 0-10 атм wika - работает идеально - проверено не раз!(новый)
гвс - закрытый контур труба Ду 80
Расход воды средний 30 т\ч - макс - 66-70.
давление на входе 7.....12 атм
требуется регулировка давления после кзр 4.5 атм -потребителю
по кзр :
ДУ 100, 20 мм ход штока 25 сек
ситуация следующая
не могу заставить правильно работать
параметры а,b - почти все по умолчанию кроме хода штока 25 с, и задержки - 0 . длит шим импульса - 150 мс
при уставке 4.15 атм - идет раскачка от 3.15 атм до 5.2 - что недопустимо.
при Ти =1 Тд=0 Хр= 25.00 - регулирует вроде нормально, но при уменьшении расхода идёт в раскачку....
или начинает "заваливать" регулировки - слишком медленная реакция илибо открывает когда уже закрывать нужно..
сегодня была возможность остановить гвс - перезапустить кзр - изменил только хр =15.00
реагировать стало быстрее на изменение давления - но график получил ужасный...
розовым - расход (макс точка -64 т\ч - верх "пилы зубов"= 30 т\ч , зелёный - давление - синяя метка 5 атм.)
смотримВложение 14316
подскажите как сделать плавнее?
Зы год назад ставил почти такой же клапан только ду-50 - работает идеально при Ти=1 Тд=0 хр-50.00
пример Вложение 14317
этот при тех же настройках -бесится- происходит перерегулирование - и давление улетает к 8 атм.... страшно за трассу потребителю.
Заранее благодарен за любые советы.