Добрый день. ПИД обычно с аналоговым выходом, для ТЭНов можно ПИД комбинировать с макросом ШИМ, для таких объектов как нагреватели отлично подойдет. Оба макроса есть в Менеджере компонентов, пид есть еще и в самом OwenLogic.
Вид для печати
Вот два варианта преобразования выхода ПИД в булевый выход:
Первый через fDIV и х-->B, просто с выхода.
Второй, более правильный, через генератор ШИМ и SEL_FLOAT и х-->B . Вложение 58608
Спасибо всем за помощь! Про ШИМ я думал, но не был уверен. Завтра буду пробовать
Доброго всем времени суток!
Еще одна задачка нарисовалась. Через аналоговый выход ПРМ-24.3 нужно управлять скоростью двигателя, подключенного через частотник.
Подаю на выход модуля данные. Напряжение на выходе не меняется.
Спасибо! Уже разобрался. Называется - читайте инструкцию...
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли возможность в стандартном PID-регуляторе значение свойств задавать не только в окне "Свойства", а вынести их как дополнительные пины регулятора (так же как разрешение, уставка и текущее значение). Это необходимо что бы можно было задавать эти свойства с экрана контроллера (например задавать коэффициенты ПИД-регулятора)
Создаёте переменные, через Write to FB записываете в ПИД, а сами переменные выносите на экран, смотри скрин Вложение 59733
Спасибо большое.
Еще вопрос, можно ли в стандартном ПИД-регуляторе задать зону нечувствительности?