Не перемножать, а брать минимум.
Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
Вид для печати
Не перемножать, а брать минимум.
Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
Думаете так будет лучше:
Вложение 52903
Не совсем. Одна уставка - температуры воздуха.
У самого мысль использовать 2 регулятора. Температура в камере вещь весьма себе инерционная. Т.е. ПИД по t° воздуха быстро убежит в 100%. Поэтому мысль ввести ограничение по t° обратки и при достижении ограничения передавать упр-е ПИДу по обратке. Также ввести ограничение по t° воздуха, при достижении передавать управление на ПИД по воздуху. Начальные значения записывать в ПИДы, чтобы при переключении управление начиналось со значения предыдущего регулятора, как-то так... Что скажете?
P.S. температура воздуха в камере выше 0 (что-то типа +5°)
Так Вы измеряете температуру в камере? Тогда переходите на каскадное регулирование.
У Вас воздуходувка в камеру? Тогда поставить ещё один датчик в поток воздуха со своим ПИД, вставку этого ПИД будет регулировать ПИД по Т камеры.
Стоит контроль Т обратки, при его достижении прекращается регулирование Т воздуха и включается алгоритм предотвращения обмерзания.
На вентустановках с подогревом это останов вентилятор, закрытие жалюзи и подача 100 теплоносителя на прогрев радиатора до набора мах Т обратки.