-
Вопрос по АС6
Недавно приобрели ваш hart-модем АС6.
Есть одна проблема: такое впечатление что модем постоянно работает на выход, т.к. осциллографом вижу постоянную модуляцию на 1200 Гц, даже при отсутствии посылки в порт. Соответственно, при передаче данных, модемы моих приборов прекрасно воспринимают посылку от АС6, ответить же не могут из-за этой модуляции.
Что не так в этой ситуации?
Драйверы на АС6 встали обычные от FTDI, который у вас там за USB отвечает. Работаю напрямую с виртуальным ком-портом.
UPD: АС6 реагирует на открытие/закрытие порта: вкл./выкл. модулятор, соответственно.
-
Всё спасибо, разобрался.
Логика переключения вынесена на анализ пакетов hart протокола. Т.е. АС6 жёстко заточен на команды hart.
И зачем так сделано..