Прибор ТРМ1- Н.У.Р . Датчик ДТС035-В3.Pt500 . Температурный диапазон датчика -50 ... +500 . Какой код датчика выставлять в параметре В1-0 ?
Вид для печати
Прибор ТРМ1- Н.У.Р . Датчик ДТС035-В3.Pt500 . Температурный диапазон датчика -50 ... +500 . Какой код датчика выставлять в параметре В1-0 ?
Параметр b1-0 =32 см стр 63 руководства по эксплуатации градуировка Pt 500
Более просто используется другой старый проверенный способ - емкость, наполненная льдом и водой.Цитата:
....остается старый проверенный способ, чайник с кипящей водой и.....
Можно и более "современно" использовать магазин сопротивлений и градуировочную таблицу
Водопроводная вода в чайнике (который, как правило, еще и с известковыми отложениями) кипит не при 100С! У нас, в частности, кипит при 96...97С. Надо кипятить дистиллят, и в чистой емкости...
Ну, там и для датчика, к примеру, Pt100 указан диапазон -200...+850, и что?
А какое сопротивление на датчике и что показывает прибор?
Дык, может, тогда сопротивление датчика попробовать проверить? Вдруг, это он лажает?
В нашем мясо-колбасном производстве работают несколько льдо- и снегогенераторов, да и температура таяния льда (0 град. С.) не зависит от атмосферного давления (если не ошибаюсь).Цитата:
По фен-шую конечно лучше емкость со льдом. Но где же лед взять на объекте. А чайник мы всегда с собой возим.
А при нашем обычном атм. давлении 720...730 мм. рт. столба вода кипит при 98..99 град. С., к тому же контролировать сложно. Так что со льдом обычно проще, контролируем все датчики почти ежедневно в начале смены ...