Вопрос по версии на 32 точки поддерживает она GSM отправления?
Вид для печати
Вопрос по версии на 32 точки поддерживает она GSM отправления?
Нет, в версии на 32 MasterSCADA не имеет дополнительных опций.
корректно ли работает MasterSCADA и Modbus Universal MasterOPC на Windows 8
Да, в Windows 8 MasterSCADA функционирует корректно.
Это желаемое, но, к сожалению, не соответствует реальности.) В win8 пока не работает (по крайней мере у меня) редактирование блоков на языке ST. При попытке открыть код программы на ST появляется сообщение... не помню дословно... что -то про локализацию, которая запрещена. Могу уточнить, если понадобится.
У нас проблема не проявляется - скрипт ST открывается и редактируется корректно.
Опишите проблему подробнее - приложите несколько скриншотов, а также отчет об ошибках. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Разработки (DT):
"Проект"-> "Отчет об Ошибках"
Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
Пожалуйста. Когда пытаешься открыть окно редактирования кода ST, появляется сообщение "Ошибка инициализации страницы свойств. выполнение функции "CurrentUICulture" для типа "System.Globalization.CultureInfo" не было разрешено."
Данная ошибка исправлена. Исправление будет доступно в следующей стабильной версии.
Я не могу понять с бесплатностью. Поставил ОРС-сервер, проверял модули, работающие по Модбасу. Все чики-пики. Поставил СКАДУ, создал простой проект, работает нормально, но 1 час.
Вопрос: существует ли бесплатная версия МастерСКАДЫ, которая, при минимальном числе тегов (меньше 32), может работать без ограничений по времени?
Второй вопрос уже, кажется ясен, но уточню: существует ли система ран-тайма, которую можно запустить с проектом МастерСКАДЫ, не запуская саму МастерСКАДУ?
Спасибо!
Да существует. Просто вы поставили себе Demo версию - которая работает один час в режиме исполнения.
Бесплатная версия на 32 точки находится в этой папке на FTP:
0:/MasterSCADA_RT-32/Repeat_Setup_MasterSCADA/
Вы можете запустить проект сразу в режим исполнения - для этого просто запустите vav вашего проекта.
А где находится FTP?
Дык... Я так делал. Но при этом запускается среда разработки, которая берет в качестве аргумента командной строки мой проект и запускает сразу исполнение. То есть, чего-то более легкого, среды исполнения отдельно вы не делали. Верно я понял или опять рогами "не в тот FPT" стучусь?
А работают ли БД-коннекторы, и Блоки процедур в бесплатной rt32 ? И можно ли сохраняться в sqlmanagement studio express ? извеняюсь что прилепился к теме своим вопросом.
Нет, в MSRT-32 БД-коннекторы работать не будут.
Сохраняться в MS SQL Express можно.
cпасибо! а в Soft-SCADA-RT-MSRT-375( Исполнительная SCADA система на 100 внешних точек ввода-вывода.) БД-коннекторы работать будут? или только MasterSCADA Arcive???
Нет. Вам нужен либо архивный сервер
http://insat.ru/products/?category=849
либо (если версия автономная) опция доступа к БД:
http://insat.ru/products/?category=221
спасибо! для студентов дорого, нам бы поиграться с СУБД... а если sqlite manager и opc server DEMO32, заработает БД? там есть пример со скриптами
Если нужно просто поработать, то используйте Demo версию с ограничением по времени - в ней есть возможность работы с базами данных.
Но SQLite в MasterSCADA мы не поддерживали - поддержаны MS SQL, Oracle, Firebird, Interbase, MySQL.
С SQLite можно работать через наш Modbus Universal MasterOPC - из скриптов.
спасибо!!!
Да, матрикон требует чтобы почтовые адреса были с доменными именами компаний - то есть почтовые ящики гугл, яндекс не проходят.
Попробуйте забить какой нибудь малораспространенный почтовый адрес (qip например). Либо скачать OPC HDA Explorer со стороннего ресурса (можно найти).
Подскажите, пожалуйста, справится ли бесплатная версия на 32 точки со следующей задачей:
к одному ПК подключен OPC-сервер, выводится информация о состоянии контроллеров Овен на экран. И есть еще 2-й ПК в локальной сети, на котором тоже нужно вывести такую же информацию. Спасибо.
Сетевой проект в MSRT32 сделать нельзя.
Можно попробовать реализовать задачу при помощи удаленного ОРС - то есть на одном компьютере стоит MasterSCADA и OPC, а на другом - только MasterSCADA, которая подключается к данному ОРС удаленно.
Спасибо большое! Только возникло еще больше вопросов ))))
1. Вы имеете в виду установку клиент-сервер OPC?
2. Т.е. как я понял, это будет два отдельных проекта или все в рамках одного?
3. Тогда главный вопрос: OPC от Овена сможет так работать?
4. И Вы сказали "можно попробовать", т.е. может и не получится?
OPC всегда работает по архитектуре клиент-сервер.
Два отдельных проекта на обоих компьютерах.
Данный режим заложен в архитектуру OPC, поэтому скорее всего сможет.
Должно получиться. Но вам потребуется настроить DCOM на обоих компьютерах.
Подробная инструкция по настройке прилагается к MasterSCADA.
Помогите разобраться, пожалуйста. Перестала работать бесплатная версия на 32 точки в режиме исполнения. Опрашивается 31 точка. Только собирался "раскрутить" шефа на лицензионную, а тут такой облом с демонстрацией. В чем может быть проблема?
Опишите проблему полностью - что значит не опрашивается? Пришлите несколько скриншотов, а также отчет об ошибках.
Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Исполнения (RT):
"Сервис"->"Отчет об ошибках" или
Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
Проблема решена переустановкой Master SCADA. Спасибо.