Здравствуйте.
Кто-нибудь работал с этим протоколом? Реально ли сделать самостоятельную реализацию, или надо искать ПЛК с поддержкой этого протокола?
Вид для печати
Здравствуйте.
Кто-нибудь работал с этим протоколом? Реально ли сделать самостоятельную реализацию, или надо искать ПЛК с поддержкой этого протокола?
Понятно, что сделать можно все, что угодно. Ну или почти все. Вопрос в том, что проще - переписать свою программу на другой плк, или писать свою реализацию протокола. Вопрос конечно риторический.
Просто у заказчиков неожиданно вылезло такое требование("хотелка"). В сам протокол я пока не вникал, посмотрел что он поверх tcp/ip, и стало тоскливо. Неохота мне с этим возиться. Может кто-нибудь подскажет, из личного опыта, плк с поддержкой МЭК 60870-5-104.
PS Siemens по бюджету не подходит...
Есть производители, которые поддержали данный протокол.
Большое спасибо
Спасибо, давно хотелось посмотреть ПЛК3хх, только задач не было.
Добрый день.
Кто нибудь сталкивался с протоколом МЭК 60870-5-104.
И есть ли какие библиотеки для работы с данным протоколом в среде CoDeSys??
Знаю что IsaGraf позволяет работать с данным протоколом, но а в CoDeSys встречал ли кто какие нибудь библиотеки ?
Есть куча ПЛК, которые поддерживают этот протокол. Ищи в сети.
Я не о ПЛК спрашивал, мой вопрос немного о другом.
Интересует спрос на реализацию протокола для Codesys V2 V3 через сокеты SysSocket бибки. ? Кому это интересно пишите коменты или в личные сообщения.
Вы имеете в виду 60850?
Вроде немцы тоже делали такую библиотеку.
Goose точно поддерживали - 104 надо глянуть у них на сайте...
не IEC 60850 - это слишком новый :) я именно про 60870-5-104 (это просто изучение спроса.. стоит не стоит ?! заморачиваться)
Есть реализация протокола 60870 для Кодезис ...
Есть реализация протокола 60870 для Кодезис ... (кто успел тот съел)
Есть реализация протокола 60870 для Кодезис ...
Ищу клиентов. :cool:
Так озвучивайте ценник и прочие условия.
Это все в личном общении..
Не знаю, насколько здесь присутствуют релейщики. Но предложите этим http://enip2.ru
МЭК-60870-5-104 получил большое распространение в распредсетях, очень часто используется для решения задач диспетчеризации, особенно когда речь идет о десятках, сотнях и даже тысячах объектов. данные в протоколе разделяются на 2 класса по приоритету (класс 1 - высокоприоритетные данные, класс 2 - низкоприоритетные). Как только в опрашиваемом устройстве появляются данные класса 1, оно уведомляет об этом опрашивающее устройство и оно вычитывает эти данные, остальное устройство не считает нужным передавать до следующей команды опрашиваемой станции.
Большинство задач с использованием данного протокола заключаются в опросе приборов и устройств на объекте ( например изделия типа ПСЧ, СЭТ 4 ТМ, ЭНИП-2, ЭНМВ, Сириус совершенно различных модификаций и т.п.) , какие-то устройства работают по модбасу , какие-то имеют свой проприетарный протокол или DNP3, 101\103 и т.п. Собираете информацию контроллером c уровня ниже, при необходимости архивируете и оправляете ее в 104-м "наверх".
Широкий класс задач возникающих в диапазоне напряжений 0,4-35 кВ, уже успешно реализуется на базе ПЛК ОВЕН ( пока только на 323-м) , в качестве исполнительной среды используя не кодесис, а энлоджик. На сегодня это одно из лучших решений для работы именно в МЭК-60870-5-104. Причем поддержанные протоколы не отразились на стоимости контроллера.