А какая у вас вообще конфигурация системы?
У вас контроллеры будут рядом с компьютером, и будут опрашивать удаленные приборы, или как?
Вид для печати
А какая у вас вообще конфигурация системы?
У вас контроллеры будут рядом с компьютером, и будут опрашивать удаленные приборы, или как?
Щит с контроллерами будет стоять на расстоянии метров 10-15, точно не известно, соединение со скадой по изернету, к каждому контроллеру по rs485 подключены по два модема невод-5, а к каждому модему подключено по 9 модемов на скважинах, итого 36,(ближайшая скважина 500 метров, самая дальняя 5 км.) на каждой скважине стоит модуль мк110-224.8д.4р (управляет работой скважины) и МВ110-2А(расход воды и температура в щите, которые архивируются). И еще на проходную, которая расположена в метрах 300, будут передаваться состояния охранных датчиков на скважинах. Во второй очереди будет столько же скважин, но они будут начинаться с 5 км. и дальше, так что как там будет пока не знаю, еще не проектировали. Мы с женой и проектом занимаемся и программным обеспечением, а с коллегой еще и все это собираем.
По протоколу модбас рту так сегодня и не попробовал основательно, постараюсь завтра.
В нашем регионе уже реализованы два наших проекта, в одном поселке работает все на расстоянии до 9600метров, правда три скважины, в другом 6км. две скважины. В первом поселке по протоколу Dcon, во втором модбас ASCII, в обоих случаях плк100.
Не поленитесь - потратьте 5 минут, и о Вас узнают тысячи потенциальных заказчиков:
http://www.owen.ru/projects/?utm_sou...mpaign=project
Понятно.
Вообще в таких системах, лучше чтобы контроллер находился непосредственно рядом с модулями, а SCADA опрашивала его через радиомодем.
Это во-первых позволяет управлять оборудованием даже если связи с центром нет.
Во-вторых эффективно вести архивирование, даже при отсутствии связи. В MasterPLC очень легко реализуется архивирование в контроллере. У контроллера, на закладке "Настройки" включаете архивирование, и архивируемые данные в контроллере будут записываться во внутренний архив, а SCADA при каждом опросе будет забирать данные к себе (в свой архив). Поэтому даже если не будет связи несколько дней, потери данных не произойдет.
Полностью с вами согласен, но на стадии проектирования заказчик пожелал радио, но государство как всегда денег выделило мало, вот и пришлось экономить на контроллерах, У нас хотят чтобы было как в Европе, а выходит как всегда.....
Ну вот наконец и поэкспериментировал с модбасом рту через Неводы. На столе все работает, и опрос входов и управление выходов. Не знаю правда как будет на большом расстоянии и через антенны. Скажу так же что надо менять не только таймаут порта но и модуля в Scade. Таймаут порта -1000, количество повторов - 6, таймаут модуля - от 80 и больше(лучше 100). В конфигурации Невода на вкладке управление передачей поставил галку на параметр(tl) - по таймауту после появления последнего байта, в значении поставил 10(то есть 10х10=100мс.), на вкладке дополнительно в параметр(td) записал - 0. Скорость эфира(br) 19200, скорость обмена(rs) 9600. Сам модуль в\в не трогал, т.е. настройки по умолчанию. Может кому то будет полезна информация.
Всем спасибо.:)
PS. Сколько не искал на форуме, ругаются на Невод и модбас рту. Поэтому я был введен в заблуждение.