здравствуйте. Какие установить коды типа датчиков для ДТС105-50М.В3.80 и ДТС095-РТ100.В3.80. и как подключить 2-х или 3-х проводным кабелем. Спасибо.
Вид для печати
здравствуйте. Какие установить коды типа датчиков для ДТС105-50М.В3.80 и ДТС095-РТ100.В3.80. и как подключить 2-х или 3-х проводным кабелем. Спасибо.
Сопротивление обоих датчиков около 110 ом при комн. температуре. Для первого канала установил r.391 и подключал 3-мя проводами по очереди оба датчика, прибор заработал с небольшим отклонеием показаний от нормы. Для второго канала перепробовал все типы кодов для ТСМ и ТСП выдает ошибку с обоими датчиками. Порбовать сброс? Прибор до меня никто не щупал:) Прибор нужен для стерилизатора. Попробовал полный сброс- непомгло. отправить на гарантийку или обмен?
Подключение д.б. трехпроводным кабелем. Для датчика 50М сопротивление при комнатной температуре д.б. 56-57 Ом.(W100=1.428(0.00428)). Для датчика Рт100 выбирается W100=1.385(0.00385). В кодах прибора это соответственно r428 и r.385 . Прибор можно проверить при помощи магазина сопротивлений, либо резисторов 50 и 100 Ом соответственно. Показания в обоих слуаях д.б. равны нулю гр.С
Александр спасибо за ответ. С датчиками разобрался оба казались РТ100(продавцы сунули не тот паспорт), но второй канал не получается:confused:
Посмотрите маркировку(обозначение) на самом датчике. Для типов датчиков 100М, 100П, Рт100 значение сопротивления при комнатной температуре будет примерно одинаковым около 110 Ом.
Для датчика ДТС105-50М.В3.80 в приборе ТРМ202 код r428, для ДТС095-РТ100.В3.80 код r.385
Проверьте подключение, прибор работает только по 3-х проводной схеме.
Обратите внимание на пунктуацию при указании параметра in.t1, in.t2
Спасибо всем ответившим. Заработало!!!
помогите установить марку датчика при температуре 15-20 градусов сопротивление около 10кОм. Исходя из этой таблицы " http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BD%D0%B8%D1%8F " это NTC Typ: 101 что выставлять в приборе?
Прибор ТРМ202 не работает с термисторами. Вам нужно заменить датчик.
а есть ли овен который с ними работает просто проще заменить его чем датчки- приточная установка с водяным калорифером и всё уже зашили за потолок а потом позвали киповца