Есть уже готовые макросы для вычисления температуры отопления в зависимости от погоды.
Вложение 30553
Вид для печати
Есть уже готовые макросы для вычисления температуры отопления в зависимости от погоды.
Вложение 30553
Предлагаю немного упростить:
Вложение 30582
Доброго вечера ! Прошу помощи ! Нужен таймер с сбросом. Сам делаю получается громоздко .
Сбрасывайте уставку через сел на ноль и таймер сбросится ...через блок записи в ФБ
Дак в этом и проблема нужен таймер который не сбрасывается ! При подаче сигнала таймер должен начать считать при пропадании сигнала остановиться при повторной подаче сигнала возобновить счёт . А сбрасывать вручную
Вы о ТР таймере? Я про него говорил.
Вам нужен ТР таймер с паузой и сбросом .такие я делал ,ищите поиском .
Попробуйте вот такой таймер ТОН.
Вложение 30641
так и не смог найти но всё равно спасибо!)
Искать нужно в теме ПР ,а не ОЛ