Один из AI на ПР200 покавывал неправильно, примерно на 20% меньше чем надо. При торировании AI все выполнял согласно всплывающим указаниям ОЛ, но при окончательной записи коэффициентов дает отказ и ошибку "6". Что не так?
Вид для печати
Один из AI на ПР200 покавывал неправильно, примерно на 20% меньше чем надо. При торировании AI все выполнял согласно всплывающим указаниям ОЛ, но при окончательной записи коэффициентов дает отказ и ошибку "6". Что не так?
Windows 10 заснул при открытом проекте OWEN Logic, при пробуждении лоджик сам завершился с ошибкой. При следующем открытии проекта внизу сообщение: Стек пуст. Симуляция не работает. Обновился на 1.9.149.12618 - всё по прежнему не работет.
По прежнему очень актуален вопрос по PID-регулятору: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post269406
тема уже поднималась, пока нет её решения http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post264411
добрый день. возникла проблема с проэктом на пр 200, примерно раз в 4 месяца на реле с одинаковыми проэктами, выводит надпись сбой памяти. перезаливка проекта решает проблему на 3-4 месяца, проэкт примитивный тупо 12 DI передаются на панель оператора
Добрый день, опишите Вашу установку, активно боремся с этой проблемой, вышлю Вам тестовую прошивку. Напишите мне на почту.
Под описанием имею ввиду:
-тип питания реле
-наличие мощных источников помех
-стабильность питания
-версия внутреннего ПО и OL из которого загружаете проект.