Здравствуйте!!
Появилась следующая проблема. OPC Сервер выдает ошибку: "Ошибка опроса устройства" и включает тайм аут ошибки запроса, еще выдает ошибку выполнения команды 1 in device 1 и ошибку выполнения команды 3 in device 1. Качество сигнала практически постоянно BAD, при этом с другого компьютера все хорошо работает. В чем может быть проблема??
-
Это означает что устройство не отвечает или отвечает с ошибкой. Точнее может сказать лог.
Пришлите лог обмена с устройством. Для этого в свойствах сервера включите запись журнала и всех его событий, размер лога задайте равным 10000. Запустите режим исполнения и воспроизведите ошибку. Лог пишется в папку:
c:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERLOGS\
Лог заархивируйте и вышлите нам, также пришлите вашу конфигурацию ОРС сервера.
-
Вложений: 1
помогите реализовать эту схему через дерево объектов, ВУ -это уровни. Н- насос
Вложение 35728
-
Судя по всему вы ошиблись разделом.
-
Добрый вечер, уже не один год пользуюсь МастерСкада и написал не один проект, но до сих пор не знаю как в схемах в режиме исполнения изменять принудительно состояние входов, хотя в методичке написано что вроде бы возможно. Речь идет о внесении изменений именно в схеме объекта, а не в дереве объекта. Может чего-нибудь не дочитал?
Спасибо.
-
Доброго времени суток.
Помогите новичку ;)
Есть экран с несколькими "Изображениями объекта", по клику вызывается "Мнемосхема".
И "Мнемосхема" и "Изображение объекта" сделаны через типизацию.
На экране для "Изображений объекта" указаны конкретные экземпляры (1,2 ... N)
Возможно ли без написания скрипта сделать подсветку "Изображения объекта" выбранного экземпляра?
-
С помощью ФБ "Управление документом" отслеживайте открытыие документа, а его выходом динамизируйте какой нибудь прямоугольник лежащий на фоне изображения
-
День добрый! Следующая ситуация - трубопровод пара, расход выведен как график. Периодически перекрывается задвижка и расход становится нулевым. Через определенное время подача возобновляется. На графике в период нулевого расхода отображается 0 (линия графика), при восстановлении подачи пара происходит аппроксимация и вместо нулевого периода на графике получается среднее значение по времени. Как настроить тренд так, чтобы отображались реальные данные без усреднения?
-
У переменной на вкладке "Архив" поставить флаг "Моделирование ступеньки"
-
как собрать выпадающий "combobox" с выбором даты ? и взять из него выбранное значение