Подскажите, какие плк лучше исспользовать с энкодерами?
Имеют ли какието приимущества ПЛК 110 перед ПЛК100 в этом плане.
Нужно подключить 3 энкодера.
Зависит ли скорость подсчета импульсов от времени скана ПЛК?
Вид для печати
Подскажите, какие плк лучше исспользовать с энкодерами?
Имеют ли какието приимущества ПЛК 110 перед ПЛК100 в этом плане.
Нужно подключить 3 энкодера.
Зависит ли скорость подсчета импульсов от времени скана ПЛК?
Какова частота импульсов от энкодера?
Энкодер еще не выбран.
Интересуют достоверно стабильные характеристики ПЛК, соответственно будет подобран энкодер.
Повторюсь.
Имеют ли какието приимущества ПЛК 110 перед ПЛК100 в этом плане.
Нужно подключить 3 энкодера.
Зависит ли скорость подсчета импульсов от времени скана ПЛК?
Где то на форуме мы выложили таблицу реальных частот работы ПЛК110 и ПЛК100.
Если черкнете на plc@owen.ru - вышлю.
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11235
Это тут, пункт 3.
На ПЛК 110 более одного энкодера вы не заведете, т.к. быстрые входы работают только с одним энкодером, а на простые вы не заведете.
На ПЛК100 есть возможность использовать 3 энкодера (фазы А и В). Но работу 3-х энкодеров ни кто не тестировал.
При выборе энкодера учти. Что если данные энкодера например 1000имп/об. Это значит он выдаёт на самом деле 4000 на оборот. Две фазы да ещё спад и фронт каждой...
Энкодеры опрашиваются независимо от цикла, по прерыванию.
Но вот обработка данных с модуля происходит в цикле.
Range - Это диапазон. Если хотите чтобы обнулялось каждый оборот - ставьте 3999.