проблема с трм2001 и эком3000м
Добрый день! У нас возникла проблема при использовании прибора ТРМ201. Прибор используется для индикации токового сигнала 4-20mA с датчика Сапфир. Помимо ТРМ201, этот же сигнал, токовой петлей заведен на аналоговую плату ПЛК МФК-3000 (ГК "Текон") и УСПД ЭКОМ-3000М (Прософт-Системс). Проблема заключается в следующем - при подключении питания к ТРМ, пропадает сигнал у ЭКОМа. При этом ток в петле есть и соответствует реальному сигналу. Любые другие измерительные устройства подключаемые в эту цепь сигнал "видят". Проблема возникает именно при подключении на прибор фазы питания.
Выдержка из РЭ УСПД ЭКОМ300М "Максимальное напряжение между любыми двумя каналами, включая полезный сигнал, не должно превышать 15 В. В противном случае сработает варисторная защита от перенапряжений и возникнет влияние одного канала на другой, что приведет к ошибке измерения." В данный момент, задействован только один канал ЭКОМа. При подключении аналогичных приборов других производителей, (в частности PMS-920 Aplisens) и ТРМ501, проблема исчезает. Пробовали запитывать ТРМ201 через развязочный трансформатор - не помогает. Методом "научного тыка" выяснили что у ТРМ201, в отличие от PMS-920, существует гальваническая связь между входом питания и измерительным входом - не в этом ли проблема?
Просим разработчиков прибора прокомментировать сложившуюся ситуацию.