есть или нет возможность ведения архива в ПЛК 150 им
если есть, то каким образом
Вид для печати
есть или нет возможность ведения архива в ПЛК 150 им
если есть, то каким образом
Есть, согласно РП и описанию библиотеки SysLibFile
Единственно - это таки не архиватор, и возлагать на контроллер такую функцию не стоит.
Записать аварии, предупреждения и пр. - в самый раз.
а модуль МСД-100 подойдёт?
и как они будут работать с ПЛК ( кто мастер, кто помощник) ?
Если 485 свободен - ПЛК - ModBus Slave, а МСД100 - ModBus Master.
сеть приборов ОВЕН (ТРМ138) к 1 порту 485, ПЛК к 2 порту 485.
П.К. к Ethernet на ПЛК - так или нет?
и в каком формате ПЛК получит инфу. для расчётов.
цель такая :
Есть прибор ТРМ 138 -измерят перепад давления на сужающем устройстве а так же давления ,
эти параметры нужны для расчёта расхода.
ТРМ 138 присоединён портом 485 к ПЛК
ПЛК выполняет расчёт расхода, согласно запрограммированной в него формуле, результат вычислений мгновенный расход.
Данные о расходе передаются по Ethernet на ПК и там создаётся отчёт.
Но есть в этой схеме недостаток . Если сеть Ethernet пропадёт то архив на ПК будет с дыркой. Вот для этого я и хочу узнать можно или нет применить архиватор для устранения этого недостатка? И как грамотно построить схему?
ХМ, а откуда в ПЛК150 два 485?
Если Вам просто необходимо сохранить ряд переменных при пропадании связи - это один разговор. Если контроллер работает в автономе, а Вы хотите только архив периодически снимать - это совсем другое...
Настраиваете связь как Вы и написали.
Заводите переменную для контроля наличия обмена по Ethernet.
Если обмен пропадает - создаете массив данных (файл архива) на ПЛК.
Так конечно можно.