Здравствуйте, подскажите можно ли как нибудь запустить ваш преобразователь частоты от сетевого напряжения 127В. Может возможно изготовление опытного образца на такое напряжение?
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите можно ли как нибудь запустить ваш преобразователь частоты от сетевого напряжения 127В. Может возможно изготовление опытного образца на такое напряжение?
на сколько я понимаю там уставки напряжения на звене постоянного тока программно задаются
и еще один вопрос тоже самое но на сеть 3х660В может быть проще сделать на такое сетевое напряжение? просто в наличии есть 3х660В и 3х127В
Вам проще будет установить трансформатор.
ну допустим у меня мотор на 0.75 кВт мне трансформатор придеться ставить на 1 Квт около 8 кг
не получиться с трансформатором габариты не дают
а почему проще?
может можно как то самому изменить эту уставку делитель какой нибудь изменить?
Странное у вас напряжение.
Что за сети? Или вы разницу между линейным и фазным напряжением не понимаете?
разницу я понимаю это стандартное шахтовое напряжение
в том то и дело что и ни в один из диапозонов на которые производят ПЧ не попадаю немцы делают на 110 +-10% тоже не подходит
а самому рисовать векторное управление это вообше не вариант
вот пришла в голову мысль может быть сделать повышающий преобразователь поднять напряжение вольт до 300 и от постоянки запитать
[QUOTE=cheh;64941] можно ли как нибудь запустить ваш преобразователь частоты от сетевого напряжения 127В. Может возможно изготовление опытного образца на такое напряжение? просто в наличии есть 3х660В и 3х127В/
Уважаемый cheh!
Ваша задача решается без дополнительных затрат, если применить ПЧВх с однофазным входом, индекс "А" и подключить клеммы 13 и 15 к двум фазам сети 3*127В (линейное 220В), РЭ рис. 5.2 (б).
А в сети 3ф 127 линейное-127! И 220 взять негде.
прально 127 это линейное нет там 220 как не крути
максимум 127
если бы все было так просто я б не задавал вопросов
может быть еще кто что посоветует
Ээээ Если линейное 127В, то фазное (фаза-ноль) - 127/1.73
Так что для такого слабенького движка - автотрансформатор. Они есть серийные. Вряд ли кто будет выпускать частотник под такую весьма нишевую задачу.
[QUOTE=cheh;65108]может быть еще кто что посоветует
Для того, чтобы дать вам дельный совет очень не хватает описания ваших питающих сетей в лаконичной форме. Мы бы не ломали головы, о фазных или линейных напряжениях идет речь? Если не трудно, внесите ясность в этот вопрос используя общепризнанные понятия и терминологию из ТОЭ.
есть некий пускатель из него выходят 3 провода (фазы) напряжение между любыми двумя 127В 50 Гц вот так обстоят дела нет обмоток нет нуля есть только 3 провода есть еще 3 таких же провода но напряжение на них 660В
двигатель до 0.55-1 кВт
но на 660 В тоже нет частотников
мощность не большая ,можно поставить однофазный повышающий трансформатор на 127\220 или понижающий 660\220 ,они гораздо меньше чем трехфазные .А потом поставить частотник 1фаза на 3 фазы.