Поделил, может можно проще...
Вид для печати
Добрый день, помогите со схемой подключения преобразователя АС3М к rs232 ПЛК110 М02. Пробовал через кабель КС16 не работает, подключаю СИ8 протокол ОВЕН.
Спасибо.
Вам нужен кабель КС17 с отрезанной перемычкой внутри DB9
3 - 5
7 - 2
8 - 3
Буквально вчера так сказал спаять наладчику и заработала связь.
То есть перепаяйте местами 2 и 3
Если в ПЛК110 при управлении быстрыми выходами несколько раз изменить состояние выхода в программе прерывания таймера, прокатит? Или будет только только одно изменение состояние.
Добрый день.
Подскажите, как в ПР200 запомнить состояние кнопки с фиксацией режима работы при аварийном вЫключении питания.
Чтобы при включении эта кнопка встала в состояние на момент вЫключения.
Существует проблема при опросе ПЛК160 панели СПК105 по радиомодему(ModbusRTU, 9600). Скорее всего из-за качества связи вместо данных идет мусор, с разной периодичностью от 2 до 6 часов. Что можно предпринять, фильтр программный?