Вот я так и не понял там) Одно ясно если En Tru и на входе Тру тогда на выход приходит сигнал, а Eno свободный..
Вид для печати
Собрал вроде как Вы написали, но есть один вопрос.. при Tumb:True, у нас первый сигнал только должен приходить на DO2 почему горит DI4? Баг программы? при этом я могу поменять значение DI4 На ложь или истину, означая что сигнала там нет, а на DO2 не получается там всегда истина...Вложение 16720
Вам он зачем? Если Вы например хотите, после удачного исполнения элемента выполнить цепочку других элементов, то он может пригодится
Код:Если у блока имеется поток сигнала на входе EN и блок выполняет свою функцию без ошибок, то выход ENO передает поток сигнала (ENO = 1) следующему элементу. Если в исполнении блоковой команды обнаружена ошибка, то поток сигнала прерывается (ENO = 0) у блоковой команды, которая вызвала ошибку.
Я не знаю, как Вы читаете
Вложение 16721
Черным по белому написано, что после того, как условие EN больше не выполняется выходы блока с EN остаются в том состоянии, которое они имели перед этим.
Здравствуйте! Помоги с пониманием и объяснением функций Клапана, описанных вот так
http://cs622231.vk.me/v622231021/1cc91/By0m7VAyK04.jpg
Подскажите пожалуйста как узнать IP-адрес ПЛК чтобы наладить с ним связь по TCP
Установив соединение по любому из интерфейсов с CODESYS необходимо перейти в ПЛК браузер, и в нем выполнить команду PLCInfo.
Работа с ПЛК браузером описана в руководстве пользователя к ПЛК