Вложений: 1
Да всё верно подметили в дереве системы отображается правильные значения-это видно из скрин шота, получается в обьекте ошибка, и дело в том что я в тренд кидаю значения от двух датчиков, а в графике всё равно только одна линия идёт-почему? Тоесть не работает "восьмой канал" в дереве обьектов !?
-
Ну посмотрите, куда вы какие связи поставили, так сказать трудно. Приложите проект.
-
Вложений: 2
Создал по-новой сделал, но то же самое, в дереве обьектов, и в дереве системе значения показываются разные, но на мнемосхеме они идут одинаковые почему-то?
-
Приложите проект. Для этого выполните "Проект - Экспортировать", выберите папку.
Папку заархивируйте и приложите сюда
-
Вложений: 1
Экспортирую
-
У вас оба индикатора имеют связь с выходом "Температура помещения. Абсолютное значение", поэтому и индицируют одно и тоже.
Установите связь между контролом "Температура АКБ" и выходом "Температура АКБ. Абсолютное значение" (в ролике про это рассказывалось - нужно перетащить выход в окно настроек контрола)