трм 138
есть проблема. не много не пойму как использовать датчики 4-20ма и дтс125 на трм 138 одновременно. если выбирать конфигурации прибора, то если видит прекрасно дтс, то говорит что обрыв ТУ 10, те датчика 4-20ма, а если включаю конфу для 4-20, то пишет датчик дтс не подключен. но ведь оба подключены и исправно показывают по отдельности, тем более мне ненужно использовать ву, а лишь только снимать показания. подскажите
-
Здравствуйте, нужно выставить в параметрах уровня PL1, по каждому каналу тот код тип датчика, который подключен к прибору (in-t).
Конфигурации, которые заданы в уровне PL3, используются для облегчения программирования ТРМ138, но если ипользуются различные типы датчков, то прибору нужно обозначить каждый в ручную.