Добрый день.
Подскажите пожалуйста каким образом считать данные в облаке из СПК107.
Как устроена адресация, какое адрес читать в OWENCLOUD?
Вложение 44660
Вид для печати
Добрый день.
Подскажите пожалуйста каким образом считать данные в облаке из СПК107.
Как устроена адресация, какое адрес читать в OWENCLOUD?
Вложение 44660
Добрый день.
Регистры временного хранения можно записывать из облака, но нельзя изменять из программы (в облаке функция 03, 06, 16).
Входные регистры можно изменять из программы, но нельзя из облака (в облаке функция 04).
Адресация для обоих типов регистров с нуля.
Здравствуйте, настроил всязку. СПК107м01 и ПМ210. На ПМ210 настроил входные (на запись в ПЛК) и выходные регистры (на чтение из ПЛК). Во время работы все хорошо регистры считываются и записываются как надо. Переменные (RETAIN) можно менять и c панели ПЛК и из OwenCloud. но после перезапуска всей связки переменные записанные в ПЛК с ПМ210 обнуляются, те. ПМ210 обнуляет переменные(RETAIN) в ПЛК.
Это так и должно быть или я что-то недочитал, недоглядел?
Если так и должно быть. Возможно ли на ПЛК как то сохранить состояния этих регистров для перезаписи?
Добрый день. Ну Если Retain обнуляются, возможно проект так сделан, что постоянно на них приходят разные значения и при перезапуска питания, к ним присваивается значение 0.
Перезагружаю СПк, ПМ210 не перезагружаю. Переменные обнуляются. Т. Е. Пм210 не хранит данные, а получив передает в rs485 на спк.?
Да. ПМ210 - просто шлюз