pm 210 не работает ошибка 255; imei adres 866710037901706
operator: ucell
A=internet; U=ucell internet; P=;
пожалуйста, помогите
Вид для печати
pm 210 не работает ошибка 255; imei adres 866710037901706
operator: ucell
A=internet; U=ucell internet; P=;
пожалуйста, помогите
Добрый день. Ошибка 255 означает отсутствие связи между шлюзом и устройствами по сети RS485 (тайм-аут пакета). При этом соединение с сервером имеется. Проверьте совпадают ли настройки прибора в облаке с настройками опрашиваемых устройств. Замечу, что для протокола Modbus-RTU таймаут ожидания пакета (например 600мс) должен быть больше таймаута символа завершения пакета (например 50-100 мс).
ошибка продолжается
вот настройка
Вложение 38213
Добрый день!
Ошибка с кодом 255 возникает при отсутствии ответа от устройства. Наиболее частые
причины возникновения подобной проблемы:
• Неверно заданные сетевые настройки;
• Неверно заданные адреса устройств и регистров;
• Выбранные функции Modbus не поддерживаются устройством;
• Проблемы с линией связи (неверная распиновка кабеля, обрыв кабеля);
• Отсутствие средств на балансе SIM-карты (для сетевого шлюза ПМ210);
• Для SIM-карты не подключена услуга «Передача данных GPRS» (для сетевого
шлюза ПМ210).
Какое устройство Вы опрашиваете через шлюз ПМ210?
Я правильно понимаю, что рядом с прибором зеленая галочка горит?
Выглядит это так:
Вложение 38215
Какие сетевые настройки указали на опрашиваемом приборе?
Какие регистры, какой функцией опрашиваете?
Вложение 38221
Вложение 38222
Подключить pm210 как slave устройство com2Вложение 38224
Вложение 38223
Вложение 38225
Благодарю за внимание
Я правильно понимаю, что рядом с прибором зеленая галочка горит?
Выглядит это так:
Вложение 38215
Правильно ли указан IMEI шлюза?
Первое, что бросилось в глаза:
В owencloud, при добавлении переменных типа float, необходимо указывать "младшим регистром вперед", а не "младшим байтом вперед".
Попробуйте для начала создать на ПР простой проект, с одной переменной. Напрямую подключите ПР200 к шлюзу (без других устройств).
Добавьте одну переменную в Owencloud, добейтесь того, чтобы она стабильно отображала свое значение.
Далее можно постепенно усложнять задачу, подключать дополнительные устройства в сеть, и методом исключения - станет ясно из-за чего произошла проблема.
результат
Вложение 38226
Проблема была обнаружена. Подключен к pr200 как slave pm210. Сигнал от pm210 был доставлен на компьютер. Owencloud работает, когда компьютер выключен. Owencloud не работает, когда компьютер подключен. Первый слот PR200 подключен к датчику pvt10. как вы можете помочь. Благодарю вас.
схема подключения системы
Вложение 38255