Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подключить токовый датчик к ПИДу ТРМ212 с внешним источником питания.
Актуальна ли схема подключения, которая используется для трм1?
Есть ли необходимость вставлять резистор 50 Ом на вход Пида?
Вид для печати
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как подключить токовый датчик к ПИДу ТРМ212 с внешним источником питания.
Актуальна ли схема подключения, которая используется для трм1?
Есть ли необходимость вставлять резистор 50 Ом на вход Пида?
Добрый день. http://www.owen.ru/uploads/rie_trm212_1921.pdf на стр.45 "5.3.3.3 Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока
или напряжения" всё подробно расписано. Нагрузочное сопротивление между клеммами 10 и 11 ставить обязательно, без него покажет что попало. И судя по РЭ резистор должен быть не 50 Ом а 100 Ом. Поскольку у данной ТРМ нет своего источника для питания датчиков, используется внешний.
С уважением.
Спасибо большое, помогло.