ИПБ-"фуфло", БСФ не помогает, ПЛК сбоит... Все так плохо - не применяйте ОВЕН и не будоражьте форум!
В чем собственно Ваш вопрос, на который Вы с уверенностью сами уже выдали ответы?
Источниками помех м.б. многие факторы, из здесь неозвученных я бы добавил помехи от катушек контакторов и собственно нагрузок их коммутируемых. Это гораздо более энергетические факторы, нежели относительно маломощные катушки реле.
Еще один фактор - монтаж. Одна и та же схема с одинаковыми элементами, может сбоить, если силовые цепи с "грязной" нагрузкой завязать в один жгут с входными сигналами, а может и замечательно работать, если эти цепи разнести хотя бы см на 10.
В своей практике почти никогда не использовал ни БСФ, ни еще какие т.п. "приблуды", просто брал аппаратуру, которая действительно устойчива к ЭМП, исключал паразитный монтаж, ну и конечно "родные" "пламягасители" на катушки. Но правда и ОВЕН (ПЛК и пр. ХайТек) я не применял :=)